账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5208|回复: 5

[求助] 求一套燃气蒸汽锅炉房的电气自控图纸

[复制链接]
发表于 2019-6-12 10:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
锅炉房已经建成,锅炉也都安装了,甲方想要报检,需要设计院出各个专业的设计图纸。附件是甲方提供的图纸,恳求各位大神给小弟一套电气和自控图纸,谢谢了!
PS:小弟第一次设计锅炉房,没什么经验,也没有师傅,我们公司就我一个电气设计。工艺专业也给我提供不了什么资料(我也不知道找他们要什么资料),全凭我自己依葫芦画瓢,连蒙带猜。恳求大神给小弟一套图纸,我比着画画,需要什么资料我也可以向工艺或者锅炉厂家要,谢谢了!

2T锅炉房(1)-Model.pdf

169.82 KB, 下载次数: 8, 下载积分: E币 -5

管道仪表(4)-Model.pdf

825.35 KB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5

总图-Model.pdf

809.2 KB, 下载次数: 7, 下载积分: E币 -5

锅炉电气图.pdf

495.24 KB, 下载次数: 24, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2019-6-12 11:13:30 | 显示全部楼层
免费设计是不做的,就算做了,你也不明白,别人一问你就无话可说了。
我积分少,只看了“管道仪表”那张图,

第一点,说实话,这种工艺图,就没有自控可以用的资料,比如:
一个流量计,是要根据流量调节阀门啊?还是根据流量阈值来开关某设备啊~~
压力表是就看看压力啊,还是要输出AI或者DI啊(我知道输出是O,我是按DDC模块来描述的)

第二点,是用DDC还是PLC,DDC我用过,PLC完全不懂,就不乱说了。

第三点,假设用DDC,如果有自控资料,按资料绘制平面图(可选分散式和集中式,锅炉房我推荐集中式的),绘制点表,大概基本上就这样了吧~~
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:46:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-12 11:13
免费设计是不做的,就算做了,你也不明白,别人一问你就无话可说了。
我积分少,只看了“管道仪表”那张图 ...

您好,我的意思不是要大神为这个项目免费给我设计一套图纸,我是想大神可否给套这种小型锅炉房的电气和自控图纸,我参考一下。
     
发表于 2019-6-14 14:58:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2019-6-14 15:01 编辑

我看了管道仪表图和电气图。貌似仪表和控制的内容都涉及到了,但对于一个施工图的项目来说,我觉得就太水了。

管道仪表图应该是工艺出的,大概哪些测点和仪表,包括型式和规格,能猜的出来。

电气图这张,就太粗糙了。应该是锅炉带了控制柜,把泵和所有监测仪表都接到控制柜了,所有锅炉的监视、控制、保护都在这个控制柜里,但看不出控制器是PLC还是什么做的,因为只示意了外部端子。

我的建议是(我是自控专业),管道仪表图上标识就地仪表和受控设备(泵等),给出编号,整个个仪表清单;就够了。

电气图上,按仪表设备编号表示对应接线。补充控制器部分的原理接线(如果是PLC软件组态,应该有逻辑说明或逻辑图)、电缆等。这些应该都可以从设备厂家索取到,现有的这些资料是不够出施工图的。

我没做过民用燃气锅炉,抱歉没有现成的图纸提供。
     
发表于 2019-6-14 15:02:34 | 显示全部楼层
甲方就靠这几张图就把锅炉房建起来了,说明现场施工全靠蒙。
发表于 2019-6-17 08:55:04 | 显示全部楼层
让厂家提供一套
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则