[问题探讨] 应急照明集中电源

[复制链接]
     
发表于 2019-6-1 12:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据规范3.3.8 集中电源的输出回路应符合下列规定:
        1)集中电源的输出回路不应超过8路;
        2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
说明可以几层设一个集中电源箱,沿电气竖井供给几层,如果是公建每层单独回路。
规范3.3.8 集中电源的供电应符合下列规定:
        1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。
这条是不是说如果我每几层设置一个集中电源,这个集中电源要由本防火分区的消防电源供电。
假如是住宅,我在一层设置一个双切箱,上面每8层设一个集中电源,采用放射式供电,那么我集中电源的220V市电是可以从一层双切箱引呢,还是要在每个集中电源所在楼层设一个市电应急照明配电箱,再给集中电源供电?

发表于 2019-6-3 10:43:06 | 显示全部楼层
住宅,可以从一层双切箱引
发表于 2019-6-3 10:43:27 | 显示全部楼层
住宅,可以从一层双切箱引
发表于 2019-6-3 10:44:32 | 显示全部楼层
虽然很多设计是集中电源处设置的双电源箱
     
发表于 2019-6-3 11:29:53 | 显示全部楼层
在首层做一个双切箱给每个集中电源供电就可以了。
     
发表于 2019-6-11 12:38:31 | 显示全部楼层
住宅何必设置集中电源集中控制型呢?设置自带电源集中控制型不是更好,还可以兼用日常照明。