账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9731|回复: 13

[求助] 应急照明配电线路导线的选择

[复制链接]
     
发表于 2019-5-30 21:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设置在电井内的集中电源的供电线路 是否使用矿物绝缘电缆或者电线?
     
发表于 2019-5-31 08:53:38 | 显示全部楼层

个人认为穿管不需要,明敷需要
发表于 2019-5-31 09:19:33 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-5-31 08:53
个人认为穿管不需要,明敷需要

这个属于消防电源线路,按照建规,在电井里,就需要矿物绝缘电缆,灯具的配电线路,按照新规,可以使用耐火电缆
     
发表于 2019-5-31 09:26:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-31 09:19
这个属于消防电源线路,按照建规,在电井里,就需要矿物绝缘电缆,灯具的配电线路,按照新规,可以使用耐 ...

同意                                
     
发表于 2019-5-31 10:25:41 | 显示全部楼层
应急照明配电箱或集中电源进线采用矿物绝缘,照明支线不采用矿物绝缘。
     
发表于 2019-5-31 11:04:37 | 显示全部楼层
按照GB51309的3.5.4、3.5.5选耐火或阻燃电缆已经足够了。
大部分场所的应急照明持续工作时间只有30分钟,没必要采用矿物绝缘电缆。
再说,非集中控制的自带蓄电池应急灯都可以由正常照明配电箱供电了,还用什么矿物绝缘电缆。
     
发表于 2019-5-31 13:56:25 | 显示全部楼层
现在都D24V算弱电系统了,自动报警DC24V总线用了矿物绝缘?
发表于 2019-5-31 14:14:26 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-5-31 13:56
现在都D24V算弱电系统了,自动报警DC24V总线用了矿物绝缘?

集中电源的供电电源,都是220V系统
     
发表于 2019-6-6 14:04:48 | 显示全部楼层
根据目前建规,应当是需要的,不知道后面建规会不会根据GB51309稍作改动。
     
发表于 2019-6-6 15:42:02 | 显示全部楼层
集中电源在竖井内布置,消防和非消防配电线路共用竖井,按照建规条文,至少供电线路应该用矿物绝缘电缆。然而,线路耐火时间达到了,集中电源有耐火型的吗?集中电源内部有蓄电池组,谁有数据说明一下集中电源的耐火时间?
     
发表于 2019-6-6 15:44:40 | 显示全部楼层
假设竖井内集中电源烧损了,给集中电源供电的矿物绝缘电缆再坚强有何用呢?
     
发表于 2019-6-6 16:05:38 | 显示全部楼层
况且,火灾情况下,主电源断电,由集中电源的蓄电池电源输出。为集中电源供电的矿物绝缘电缆,再好的耐火性能,也是白白浪费了!
     
发表于 2019-6-11 12:40:23 | 显示全部楼层
不如采用自带电池集中控制型,线缆即使烧坏,灯具还可以应急使用。安全级别更高一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则