官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
wangguichao66 发表于 2019-5-29 11:52 放心!审图不会提的。
零度左耳 发表于 2019-5-29 11:56 谢谢 那住宅手首层的配电间内的备用照明也要单独从双电源箱引来吗?还是可以和电井照明一个回路,接消防 ...
wangguichao66 发表于 2019-5-29 14:58 我理解的需要设备用照明的“配电室”仅指变配电房的“配电室”(火灾时需要工作、值守),这种配电间没必要 ...
消防应急照明专题帖子汇总
零度左耳 发表于 2019-5-29 16:51 我也是这样想的 ,但是审图要求也设置
zhouke 发表于 2019-5-29 16:54 不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。
x01oct 发表于 2019-5-30 09:23 审图绝对提过,我都遇到不止一次了
neulgg 发表于 2019-5-30 11:31 这些小房间的照明越来越难做了。武汉的项目这么做没被提过
wangguichao66 发表于 2019-5-30 08:35 这本规范的逻辑性还没严谨到能经得起这么推敲的程度,凑活着看吧。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页