账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5851|回复: 7

[求助] 请教直流压降的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-29 09:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假设直流电压36V 照明负荷150W 电流I=P/U=150/36=4.2A 求供电距离,导线截面积2.5,压降按10%考虑。

(1) 利用04dx数据手册的表3.13  导线2.5压损10%对应的值是8120 W.m

距离S=8120/150=54.1 m
(2)利用配三表格9-85  导线2.5压损10%对应的值是649 A.m
距离S=649/4.2=154.5 m


为什么二者的距离相差这么大呢?是不是哪里算错了? 154.5/54.1=2.8倍差这么多?
还是这两种算法存在二倍的关系?求指点

数据手册

数据手册

配三

配三

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:35:36 | 显示全部楼层
配三的压伏特(V) 手册的是百分比  之所以结果不一样是这么回事吗
     
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:49:00 | 显示全部楼层
如果利用配三表格9-85  电压依然损失10%的话,那就是36x10%=3.6A 取3伏和4伏中间值3.5对应的电流矩195+260/2=227.5A.m 那距离S=227.5/4.2=54.1 m


那这么算也对是吧


现在想明白配三和手册的关系了
发表于 2019-5-29 10:19:36 | 显示全部楼层
一个是压降值,一个是百分比
发表于 2019-5-29 10:20:45 | 显示全部楼层
不过你这个值偏小,是按最大负荷在末端算的,实际上是阶梯的
     
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:09:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 10:20
不过你这个值偏小,是按最大负荷在末端算的,实际上是阶梯的

嗯阶梯的意思明白,偏小是什么意思?假设末端就是150W,距离会比54.1m大吗?
     
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:12:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 10:20
不过你这个值偏小,是按最大负荷在末端算的,实际上是阶梯的

谢谢 明白了
     
发表于 2019-7-31 18:28:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 10:20
不过你这个值偏小,是按最大负荷在末端算的,实际上是阶梯的

能具体讲一讲吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则