GB/T 50065-2011
8.2.2 PE类型应符合下列要求:
1 PE应由下列一种或多种导体组成。
1)多芯电缆中的芯线
2)与带电线共用的外护物(绝缘的或裸露的线)
3)固定安装的裸露的或绝缘的导体
4)符合本规范第8.2.2.条第2款第1)项和第2)项规定条件的金属电缆护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编织物、同心线、金属导管
5)PE的配置,还应符合本规范第8.2.6条的规定
2 装置中包括带金属外护物的设备,其金属外护物或框架同时满足下列要求时,可用作保护导体:
1)能利用结构或适当的连接,使对机械、化学或电化学损伤的防护性能得到保护,并保持电气连续性
2)符合本规范第8.2.1条的规定
3)在每个预留的分接点上,允许与其他保护导体连接
3 下列金属部分不应作为PE或保护联结导体:
1)金属水管
2)含有可燃性气体或液体的金属管道
3)正常使用中承受机械应力的结构部分
4)柔性或可弯曲金属导管(用于保护接地或保护联结目的而特别设计的除外)
5)柔性金属部件
6)支撑线
从GB/T 50065-2011的规定来看,GB50169-2016 4.1.8的规定--主观武断,“一棍子打死”,是错误的;JGJ232-2011 4.10.1的规定则与保护接地专项规范GB/T 50065-2011保持了一致,是正确的。
YTTW的外护套结构与金属柔性保护管基本一致,个人认为符合GB/T 50065-2011 8.2.2-3-4)、5)的规定范围,因此不能作为PE或保护联结导体。 |
|