[求助] 高层建筑中的单层的装修项目需要按新规GB51309执行吗?

[复制链接]
发表于 2019-5-22 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手上有个17年的一类高层办公建筑项目,现在其中的一层需要重新进行装修设计,并报审。
那么请问这个单层的装修项目需要按新规GB51309执行吗?
发表于 2019-5-22 14:52:16 | 显示全部楼层
就一层装修,还报审?(又不涉及基础、结构和大的系统调整)
发表于 2019-5-22 14:53:15 | 显示全部楼层
如果报审,就得按新规来
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:23:11 | 显示全部楼层
那么问题来了。
本项目有消控室,肯定是集中控制型。
我是单独做这一层的集中控制型还是整个大楼一起考虑?
发表于 2019-5-22 16:32:16 | 显示全部楼层
红色角马 发表于 2019-5-22 16:23
那么问题来了。
本项目有消控室,肯定是集中控制型。
我是单独做这一层的集中控制型还是整个大楼一起考虑 ...

就你装修的一层
     
发表于 2019-5-22 16:59:48 | 显示全部楼层
如果原设计是按应急照明旧规和自动报警旧规做就麻烦了,不能协调。
     
发表于 2019-5-23 08:28:25 | 显示全部楼层
装修不涉及改建和扩建,是不是就可以不执行新规范?
     
发表于 2019-5-23 09:13:04 | 显示全部楼层
按图审要求,只能在装修的部位重新装一套集中应急照明系统