账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9788|回复: 9

[问题探讨] 应急照明疏散灯具间距的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-17 10:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范3.2.9条,标志面与疏散面垂直,大型或特大型间距......,那么问题来了,多大尺寸算大型?小于多少算小型???
     
 楼主| 发表于 2019-5-17 10:04:02 | 显示全部楼层
规范如图,翻规范也没有说明,样本也没有写,怎么区分,现有一个地下车库,柱距5.5m,我选中小型是不是必须一个柱子一个疏散指示灯
360截图16470411034159.png
360截图16550422fdf.png
发表于 2019-5-17 10:06:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-5-17 10:12 编辑

大中小型,这个要参考GB17945
发表于 2019-5-17 10:10:18 | 显示全部楼层
柱距5.5m,选中小型,一个柱子一个
发表于 2019-5-17 10:27:59 | 显示全部楼层
不过你车库高度如果大于3.5米,也可以选择大型的,这样两个柱距再设疏散灯
     
发表于 2019-5-17 10:52:34 | 显示全部楼层
以下是个人的建议:1.标志灯的规格尺寸参考GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》2.标志灯规格尺寸的选择按照GB51309第3.2.1的第6条。3.该项目的标志灯的间距按照GB51309第3.2.9的第1条。
     
发表于 2019-5-17 15:57:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-5-17 15:59 编辑
kuaiing 发表于 2019-5-17 10:04
规范如图,翻规范也没有说明,样本也没有写,怎么区分,现有一个地下车库,柱距5.5m,我选中小型是不是必须 ...

1.规范说的是“标志面”与“疏散方向”垂直,不是与“疏散面”垂直。
2.标志灯大小看GB17945
3.GB51309里写错了,不是看建筑物层高,是看安装高度,条文说明是对的。(顺便bs一下编写组!)
4.一般车库都是用小型灯,所以5.5柱距,肯定应该每柱1个灯


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-17 16:44:42 | 显示全部楼层
柱距5.5  每个柱子一个镇浪费..
     
发表于 2022-5-14 22:43:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-17 10:27
不过你车库高度如果大于3.5米,也可以选择大型的,这样两个柱距再设疏散灯

树总,咱们的大中小型灯具是不是只有吊装的时候才按照建筑高度考虑,也只有吊装的时候最大距离可以按垂直30,平行15考虑,一般安装在侧墙上距地1米以下的灯都只能按照垂直20,平行10考虑。
发表于 2022-5-16 08:29:50 | 显示全部楼层
ADVEN96 发表于 2022-5-14 22:43
树总,咱们的大中小型灯具是不是只有吊装的时候才按照建筑高度考虑,也只有吊装的时候最大距离可以按垂直 ...

按照条文解释,是这样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则