账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28837|回复: 15

[求助] 问一个电缆桥架接地跨接线的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-14 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 suwl 于 2019-5-14 16:49 编辑

桥架的接地一般分两种:
第一种是沿桥架敷设扁钢,每一段桥架至少一点与接地干线可靠连接,这种情况下不需要跨接线; 3.png

第二种是利用桥架本身做接地干线,这种就需要跨接线了,图集上要求的跨接线是16mm平方 TIM截图20190514164013.png

那下图中这个4mm的跨接线是用在什么地方呢?应该是第一种设扁钢但没有每段桥架都与干线连接,只是按照规范“梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点。”来连接,所以需要跨接线?
TIM截图20190514164431.png
这么理解正确吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-5-14 17:29:46 | 显示全部楼层
不是这样的,您可以看一下50303的第11.1.1条及条文说明

4mm2我觉得是来源于50169的4.12.11条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-15 08:52:03 | 显示全部楼层
规范才具有效力,图集与规范不一致时,当然以规范为准了。
04版的那本图集,要求桥架单独敷设接地扁钢或16平方铜跨接线,感觉保守了。当前工程中,一般采用4平方跨接即可。
发表于 2019-5-15 09:27:31 | 显示全部楼层
桥架如果只是外壳接地,则用4平方跨接,如果还需要做接地干线,则需要16平方
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-15 09:28:34 | 显示全部楼层
那问题来了,什么情况下,需要敷设接地干线?(不是所有桥架都需要敷设接地干线)
发表于 2019-5-15 09:31:36 | 显示全部楼层
建筑中,配电房和电井内接地干线两个作用,一个是重复接地(满足保护灵敏度),一个是兼做等电位连接,如果有些场所不需要这两个功能,则可以不设置接地干线
发表于 2019-5-15 09:34:11 | 显示全部楼层
其实,我们建筑中,很多场所并不一定需要接地干线,如竖井里,电缆均有PE线,且满足接地故障灵敏度(这个要算),竖井里又没有别的设备时,是不需要接地干线的
发表于 2019-5-15 09:35:49 | 显示全部楼层
但民规里要求竖井里设置,也是从安全角度考虑就笼统规定了(因为不是每个设计人员都去算一算的)
     
 楼主| 发表于 2019-5-15 10:21:38 | 显示全部楼层
那你们在设计说明里面是怎么说明的呢
     
发表于 2019-5-15 10:57:06 | 显示全部楼层
非金属桥架在桥架中敷设接地线。
     
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:05:38 | 显示全部楼层
刚刚又查了一下规范《TCECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》

里面是要求了16mm平方,大家怎么看

TIM截图20190515120416.png

     
发表于 2019-10-9 11:51:30 | 显示全部楼层
刚遇到这个问题,找到的规范:
GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

4.3.9 金属电缆桥架的接地应符合下列规定:
    1 宜在电缆桥架的支吊架上焊接螺栓,和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不应小于4mm2。
    2 电缆桥架的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。
     
发表于 2019-10-10 14:24:19 | 显示全部楼层
非镀锌桥架的接地跨接,不小于4平方;金属桥架作为接地干线,跨接线不小于16平方。实际很少用桥架作为接地干线。
     
发表于 2020-6-21 10:00:46 | 显示全部楼层
电缆桥架的接地干线与跨接地线不是一回事。《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006,第3.7.3条 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连桥架本身不能作为其它设备的接地线使用。接。
     
发表于 2020-6-22 08:29:52 | 显示全部楼层
桥架跨接线是解决桥架本身接地的问题。金属桥架才需要,都非金属了还接地干嘛?
沿桥架敷设接地干线,只是接地线敷设的一种型式。金属桥架的话,本身根本不需要全长敷设接地线。
不知道理解的对不对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则