账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6642|回复: 5

[规范条文] 关于新规范GB51309应急照明控制的疑问

[复制链接]
发表于 2019-5-9 17:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新规范集中控制系统的控制设计,3.6.1条的条文解释将控制架构分为三个层级,其中三级控制架构是应急照明配电箱到所连接的灯具系统,我想知道配电箱控制的灯具系统工作状态,是控制一个回路还是能控制到每个灯具点位。请各位前辈指教,多谢。
     
发表于 2019-5-9 18:29:12 | 显示全部楼层
都可以,按回路控制和按灯具控制都行,具体得看产品

我问过几个厂家,他们都可以控制到灯具
     
发表于 2019-5-10 08:34:30 | 显示全部楼层
按照规范本意,肯定是控制到每个灯。这个从规范附的接线图可以看得出来,控制总线是连接到每个灯的。对于有多个疏散方案的,灯具的箭头是可以控制改变的。
发表于 2019-5-10 08:35:59 | 显示全部楼层
控制到每个灯
     
发表于 2019-5-10 10:04:03 | 显示全部楼层
按照图集的话,既可以控制到回路也可以控制到灯具。控制到回路的话,要求灯具类型一致,即要么都是常亮型的要么都是平时不亮应急时点亮的。曾经有个厂家来过来宣传,问过此事,说市场上的产品目前都是控制到灯。
     
发表于 2019-5-16 16:34:52 | 显示全部楼层
能控制到每个灯具点位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则