[求助] 1800平米的办公楼,中央空调的电功率是多少?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-9 13:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1800平米的办公楼,采用中央空调,中央空调的电功率是多少?按70W/平米吗?
发表于 2019-5-9 14:20:26 | 显示全部楼层
按70W/平米吗?
偏高
     
发表于 2019-5-9 15:55:59 | 显示全部楼层
这事儿不是应该暖通提么?

您又不说地区,谁知道制冷功率怎么估算啊~~这种问题真是奇怪~~

     
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:29:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-9 15:55
这事儿不是应该暖通提么?

您又不说地区,谁知道制冷功率怎么估算啊~~这种问题真是奇怪~~

东北地区,暖通专业得另外委托设计,建设方预估一下,看变压器够用不。
     
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:29:50 | 显示全部楼层
是沈阳地区
发表于 2019-5-9 16:32:54 | 显示全部楼层

采暖如何考虑?
     
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:52:40 | 显示全部楼层
有暖气,但是冬天冷,冻怕了。
     
发表于 2019-5-9 18:25:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-5-9 16:29
东北地区,暖通专业得另外委托设计,建设方预估一下,看变压器够用不。

冷量按100~120W/㎡估算,COP按3.0估算,那么电量就可以按40W/㎡估算了~~
用VRV的话,cop可能会高一些
     
发表于 2019-5-13 09:59:09 | 显示全部楼层
70W/平方米这个没有依据,8楼的有依据
     
发表于 2019-5-13 10:00:21 | 显示全部楼层
问过做暖通的,一般按40~50W/平方米