消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 15:57 电井里的插座,我们这里是绝对不让带在应急照明配电箱里的
1305850287 发表于 2019-5-9 16:43 刚才查了一下: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5 竖井智能化竖井内宜预留电源插座,应设置应急照 ...
cherish672 发表于 2019-5-9 16:59 10.1新实施的民用建筑设计统一标准(取代民用设计通则),将你说的这条取消了,也即是现在没有那个规范明 ...
沉默是金哈 发表于 2019-5-10 09:18 电气竖井内照明属于备用照明