账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5428|回复: 5

[求助] 浴室等电位连接问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-8 10:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间的灯具和插座分属不同回路,按图集 插座的pe线接等电位  灯具的PE线需要接等电位吗?
发表于 2019-5-8 10:30:19 | 显示全部楼层
卫生间的灯具和插座,可以一个回路
发表于 2019-5-8 10:38:57 | 显示全部楼层
如果不是一个回路,灯具装在2.5米伸臂范围外,也可以不接
发表于 2019-5-8 10:43:15 | 显示全部楼层
也就是说,人站在卫生间移动,灯具始终在伸臂1.25米外,就不用接
     
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:46:56 | 显示全部楼层
人站在卫生间移动,灯具始终在伸臂1.25米外,就不用接  也就得保证浴室吊顶高度在伸臂的1.25外
发表于 2019-5-8 10:50:14 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-5-8 10:46
人站在卫生间移动,灯具始终在伸臂1.25米外,就不用接  也就得保证浴室吊顶高度在伸臂的1.25外

是的,你如果能碰到,还是需要等电位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则