账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8772|回复: 13

[求助] 旧楼改造,顶棚照明线路如何走?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-8 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:旧楼改造,插座等可以墙内开槽,室内照明需要重新布置,顶棚是现浇板,如果不吊棚,照明线路如何走?明管敷设太难看了。请教各位,有什么好办法?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-5-8 09:40:09 | 显示全部楼层
貌似没办法。
     
发表于 2019-5-8 09:56:04 | 显示全部楼层
以下几种方法:
1.不改照明
2.明装管线
3.吊顶
4.剃顶板
5.用充电灯
6.无线电力传输
...
我就想到这些方案,6选1呗~~
(5、6是凑数的
发表于 2019-5-8 10:48:49 | 显示全部楼层
顶棚不能开槽吗?
     
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:57:22 | 显示全部楼层

顶棚是现浇板
     
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:58:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-8 09:56
以下几种方法:
1.不改照明
2.明装管线

如果吊顶,可以用PC管吗?
发表于 2019-5-8 11:04:45 | 显示全部楼层

现浇板应该也可以开呀
     
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:15:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 11:04
现浇板应该也可以开呀

楼板钢筋保护层是15毫米,开槽不是割断钢筋了吗?
     
发表于 2019-5-8 11:18:13 | 显示全部楼层
明敷线槽也可以。
发表于 2019-5-8 11:26:38 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-5-8 11:15
楼板钢筋保护层是15毫米,开槽不是割断钢筋了吗?

开浅槽,5mm左右,埋黄腊管,固定好,抹石膏
     
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:50:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 11:26
开浅槽,5mm左右,埋黄腊管,固定好,抹石膏

谢谢树总,想问的是,用黄腊管,违反规范不?还有,黄腊管与PC管交接时如何做?
     
发表于 2019-5-8 12:18:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 suwl 于 2019-5-8 12:20 编辑

时间长了埋黄腊管的顶棚肯定会开裂的,这么长的长度
     
发表于 2019-5-8 12:19:35 | 显示全部楼层
而且设计的时候也不能用黄腊管吧,最好就是吊顶,吊顶只用来走管线,最浅可以吊5cm(装修单位和我们说的)
发表于 2019-5-8 14:25:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-5-8 11:50
谢谢树总,想问的是,用黄腊管,违反规范不?还有,黄腊管与PC管交接时如何做?

肯定违反规范,这个只是临时变通(装修)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则