账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20858|回复: 8

[求助] 110KV高压线距建筑物距离多少?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-6 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,按<
电力设施保护条例
>中所述,架空电力线路保护区:35-110千伏为边线延伸距离10米,在线路保护区内不得兴建建筑物、构筑物。GB50293-2014-T 《城市电力规划规范》中规定,66~110kv高压走廊宽度为15~25米,上面两个基本上是吻合的。但是《110kV ~ 750kV架空输电线路设计规范》中表13.0.4-2&#8194;&#8194;边导线与建筑物之间的最小净空距离规定,在计算最大风偏时,边导线与建筑物之间的最小净空距离,110KV为4米。4米和10米差很多,刮风也不会让导线甩出6米吧。该按哪种规定确定建筑距高压线距离?

     
发表于 2019-5-6 19:57:30 | 显示全部楼层
前者是线路走廊从安全与维护出发的规定,新建建筑的距离应遵守
     
发表于 2019-5-6 20:02:38 | 显示全部楼层
后者是新建线路在不能按前者距离時为避免对建筑物放电规定的最小距离
     
发表于 2019-5-6 22:00:23 | 显示全部楼层
应注意E、B值不超标!
     
发表于 2019-5-6 22:06:19 | 显示全部楼层
参阅我写的一编论文:〈建筑电气〉2007年11期:10kv变电所和高压架空线路电磁环境分析

点评

点赞  发表于 2019-5-7 08:18
     
发表于 2019-5-7 08:14:56 | 显示全部楼层
建议楼主好好看看《建筑电气工程电磁兼容技术规范 》GB51204-2016
     
发表于 2019-5-7 08:16:15 | 显示全部楼层
《建筑电气工程电磁兼容技术规范 》3.2.1 及3.2.4
     
 楼主| 发表于 2019-5-7 10:26:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则