账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7398|回复: 5

[规范条文] 风机控制箱放在机房外算违规不?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-30 09:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50016规定,消防风机应由双电源供电并在末端切换,也就是设备控制箱处。但规范并没有直接规定控制箱的位置。如果一个防火分区有多个风机房,将这些风机的控制箱集中放在公共位置(1个控制箱),这样做违规吗?
     
发表于 2019-4-30 10:28:49 | 显示全部楼层
《建规》10.1.8条文说明:对防排烟风机为“消防设备或消防设备室处的最末级配电箱”,你这样做是违反了10.1.8条,有可能吃强条的。
发表于 2019-4-30 10:38:08 | 显示全部楼层
有风机房的,一定是在风机房,没有风机房的,在所在的防火分区
     
发表于 2019-4-30 10:45:25 | 显示全部楼层
防排烟新规要求消防风机要放在风机房内,如果配电箱和控制柜不放进翻几番风机房的话,消防设备防火效果会大打折扣。
     
发表于 2019-4-30 15:43:01 | 显示全部楼层
个人感觉 如果几个排烟风机靠的比较近,不违反规范..不过,自己做,不会这么做..
     
发表于 2019-5-1 23:48:50 | 显示全部楼层
违规吧,每个风机房设置一个控制箱,保证末端切换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则