账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10577|回复: 9

[求助] 旧楼改造,等电位如何做?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-29 10:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:有一旧楼一层需要改造,重新设计电源进户,原楼没有总等电位端子箱,现在等电位及重复接地如何做?楼外另打接地极吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-4-29 10:54:49 | 显示全部楼层
像这样的老楼,接地不可靠,最好重新打接地体,另外设置接地端子板,把周围能接地的都接上
     
发表于 2019-4-29 15:53:24 | 显示全部楼层
借楼请教,旧楼改造在附近另打接地极只是解决了接地问题,总等电位联结和带洗浴设施卫生间的局部等电位联结系统是不是没有办法做了?
     
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:00:52 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-4-29 15:53
借楼请教,旧楼改造在附近另打接地极只是解决了接地问题,总等电位联结和带洗浴设施卫生间的局部等电位联结 ...

我也想问这个问题,改造后楼里有洗浴。
     
发表于 2019-4-29 16:04:39 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-29 16:00
我也想问这个问题,改造后楼里有洗浴。

洗浴的卫生间直接做局部等电位联接或辅助等电位联接,这个和整栋楼接不接地以及接地电阻大不大没太大关系。
     
发表于 2019-4-29 18:05:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-29 16:04
洗浴的卫生间直接做局部等电位联接或辅助等电位联接,这个和整栋楼接不接地以及接地电阻大不大没太大关系 ...

需要做等电位联结,但是旧楼改造基本没有条件做啊。比如浴室的楼板钢筋网已经不可能与LEB以及插座PE线联接了啊。这种情况下浴室插座回路的RCD也不知道能不能起作用。
还有比较老的楼可能还是TN-C接地系统,不改造的话连RCD都不能用。
发表于 2019-4-30 08:32:49 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-4-29 18:05
需要做等电位联结,但是旧楼改造基本没有条件做啊。比如浴室的楼板钢筋网已经不可能与LEB以及插座PE线联 ...

浴室的楼板钢筋网不是必须与LEB联接
发表于 2019-4-30 08:33:42 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-4-29 18:05
需要做等电位联结,但是旧楼改造基本没有条件做啊。比如浴室的楼板钢筋网已经不可能与LEB以及插座PE线联 ...

RCD这样情况下依然可以使用
     
发表于 2019-4-30 10:50:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2019-4-30 10:52 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-4-30 08:32
浴室的楼板钢筋网不是必须与LEB联接

关于浴室楼板钢筋网:我一直参照图集15D502第18页《浴室局部等电位连接示例》做图,浴室的18、19页2个示例中都要LEB联结浴室地面的钢筋网呢。我觉得想象一下人在浴室触电的场景,站在地板上是第1个接触点,然后身体其他部位碰触到了有电位差的物体是第2个接触点,2个接触点之间电位差足够大的时候就会发生触电的危险。以这个场景为例的话,浴室楼板钢筋网也应该与LEB联结吧。

浴室等电位联结

浴室等电位联结


关于RCD那个:我的理解有错误,只要电流不从N线回到RCD,RCD就会动作,这个与是否做LEB应该没有因果必然的联系。
     
发表于 2019-4-30 21:51:02 | 显示全部楼层
自己铺设钢筋网做局部等电位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则