账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8170|回复: 12

[求助] 绝缘导线在金属线槽内敷设时的载流量问题

[复制链接]
     
发表于 2019-4-24 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,查了国标图集和配电手册,绝缘导线穿管和明敷的载流量都有,就是没有导线在金属线槽内敷设的载流量,不知道怎么查,求教。同时多路导线在金属线槽内的载流量降载系数也无法确定,借鉴电缆在金属线槽内敷设的载流量的降载系数合适么?求教
发表于 2019-4-24 14:35:47 | 显示全部楼层
可以参考民规表7.4.4
     
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:40:18 | 显示全部楼层

请问导线在钢管内明敷和在金属槽盒 内敷设载流量一样吗?
发表于 2019-4-25 16:17:10 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-4-25 15:40
请问导线在钢管内明敷和在金属槽盒 内敷设载流量一样吗?

不一样,线槽内考虑降容系数
     
发表于 2019-4-26 13:15:02 | 显示全部楼层
《GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》非常全面
     
发表于 2019-4-26 18:55:47 | 显示全部楼层

敷设在桥架中,9根电缆要打0.7系数。。。这么大折扣,平时都是直接按空气中算的。。。
     
发表于 2019-4-27 12:19:52 | 显示全部楼层
敷设在槽盒中,9根电缆校正系数为0.5。
     
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:38:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-4-28 10:41 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-4-25 16:17
不一样,线槽内考虑降容系数

我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路数量考虑降载系数哈。
     
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:39:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-4-28 10:42 编辑
爱你大豆 发表于 2019-4-26 18:55
敷设在桥架中,9根电缆要打0.7系数。。。这么大折扣,平时都是直接按空气中算的。。。

我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路数量考虑降载系数哈。
     
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:41:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-4-28 10:42 编辑
zhouke 发表于 2019-4-27 12:19
敷设在槽盒中,9根电缆校正系数为0.5。

我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路数量考虑降载系数哈。
发表于 2019-4-28 10:50:42 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-4-28 10:38
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路 ...

是的
     
 楼主| 发表于 2019-4-28 11:03:23 | 显示全部楼层
     
发表于 2019-4-28 11:39:52 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-4-28 10:41
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路 ...

就是这个意思。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则