账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18448|回复: 15

[问题探讨] 配电间和电井

[复制链接]
发表于 2019-4-19 15:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋公建,从一楼到顶楼都设置了电井,1.5X2米,现在把一层改叫配电间,楼上依然叫电井,有问题吗?
 楼主| 发表于 2019-4-19 15:25:15 | 显示全部楼层
其实就是想问:这两个的区分到底在哪?
     
发表于 2019-4-19 15:35:01 | 显示全部楼层
我认为都叫配电间也没问题..上下竖井 放配电箱的 都可以叫配电间..
相反,如果就一个配电间 没有上下贯通的,只能叫配电间,不能叫电井..
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-19 16:33:19 | 显示全部楼层
做火灾自动报警的话  在我们这儿图审提了好几次了 配电间加消防电话分机~~  
 楼主| 发表于 2019-4-19 16:37:18 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-4-19 16:33
做火灾自动报警的话  在我们这儿图审提了好几次了 配电间加消防电话分机~~

这个能接受
     
发表于 2019-4-19 16:46:25 | 显示全部楼层

防火门不一样吧,一个丙级一个甲级,我印象中是这个区别
 楼主| 发表于 2019-4-19 16:47:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-19 16:46
防火门不一样吧,一个丙级一个甲级,我印象中是这个区别

这个也算一个
     
发表于 2019-4-19 20:53:09 | 显示全部楼层
没问题,我们这里经常这样干,给建筑提电井时候,如果配电间位置不好找,会让一层加大作为配电间
     
发表于 2023-10-20 17:06:10 | 显示全部楼层
那这两个区别在哪里呢?建筑要提条件都不知道怎么提了,只能给建筑说一层叫配电间,二层以上叫电井,其实都是一样的
     
发表于 2023-10-20 17:24:28 | 显示全部楼层
对暖通有影响,配电间需要设置排气扇,电井却不用,但对电专业没影响,所以需要叫建筑统一口径,从上到下都统一口径叫强(弱)电井
     
发表于 2023-10-20 17:30:44 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-4-19 20:53
没问题,我们这里经常这样干,给建筑提电井时候,如果配电间位置不好找,会让一层加大作为配电间

遇到犟一点的暖通直接所有配电间给你干个排气扇上去。
     
发表于 2023-10-20 17:59:50 | 显示全部楼层
基本没区别了
就看建筑心情反正处理方法都一样了
     
发表于 2023-10-20 19:13:39 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-4-19 16:33
做火灾自动报警的话  在我们这儿图审提了好几次了 配电间加消防电话分机~~

这个是哪条规范要求的
     
发表于 2023-10-21 09:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
电气竖井  1~3平方
配电小间 5、6平方  (这个名字开始要放灭火器)
配电间  8—15平
配电室 50——200平
     
发表于 2025-3-12 17:16:29 | 显示全部楼层
我也一直觉得这两名词不好区分,我一直理解为大的叫间,小的叫井,单层的叫间,贯通的叫井
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则