账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10097|回复: 16

[问题探讨] 住宅楼的应急照明怎么设置

[复制链接]
     
发表于 2019-4-17 19:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天宣贯的说是住宅楼楼梯采用B型灯具,底商采用A型灯具。最近这个应急照明都不会画了。
     
发表于 2019-4-17 20:30:54 | 显示全部楼层
我认为两者没有冲突,住宅设置B型应急照明配电箱,底商设A型应急照明配电箱。

点评

住宅设置B型是有前提的。没有消控室,有火灾报警系统的也只是宜,不出事则罢,一出事你为什么不按应去设?  发表于 2019-4-20 11:48
     
发表于 2019-4-17 20:36:50 | 显示全部楼层
全部设为A型 最省事
发表于 2019-4-18 08:47:47 | 显示全部楼层
住宅楼用B型,那得没有消防控制室
     
发表于 2019-4-18 10:36:18 | 显示全部楼层
住宅可以用B型,不代表不能用A型,我认为有条件全都应该用A型。

点评

赞同你的观点,安全还是最重要的。  发表于 2019-4-20 11:49
     
发表于 2019-4-18 10:43:54 | 显示全部楼层
借楼主贴问个问题,高层住宅项目很少有不设消防控制室的情况吧,高层住宅常用的还是集中控制型,宣贯上提到目前集中控制型应急照明无法兼作日常照明,但是看了一些厂家的样本,其中还有参编单位厂家的,住宅居然都有集中控制型兼作日常照明的范例,这是怎么回事,理解有误吗

点评

这个不设消防控制室,是指没有报警系统 宣贯这么讲的  发表于 2019-4-22 10:56
     
发表于 2019-4-18 11:02:19 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-4-18 10:43
借楼主贴问个问题,高层住宅项目很少有不设消防控制室的情况吧,高层住宅常用的还是集中控制型,宣贯上提到 ...

他这里兼用原理上是可以,但你要顾及平时照度的话就要比一般灯具多好几个灯了

点评

应急照明灯具的出射光通量达到住宅的照度要求呢?满足楼梯间、过道、前室的50 lx,合用前室的75 lx,你还会去纠结吗?  发表于 2019-4-20 11:51
     
发表于 2019-4-18 15:36:32 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-4-18 10:43
借楼主贴问个问题,高层住宅项目很少有不设消防控制室的情况吧,高层住宅常用的还是集中控制型,宣贯上提到 ...

编制之一刘凯在宣贯时说,住宅不建议兼用,而不是不能兼用,主要是应为灯具产品问题、目前A型灯具要满足正常照明照度比较难
     
发表于 2019-4-18 18:06:34 | 显示全部楼层
应急照明的照度很难达到正常照明照度吧,我都是分开设置,应急照明用壁灯

点评

规范的安装部分中,4.5.6,应急照明灯宜安装在顶棚上。这里我理解的是有条件优选顶棚安装,这样的照度均匀,照射面较大。  发表于 2019-4-20 11:52
     
发表于 2019-4-18 22:49:33 | 显示全部楼层
不设消控室的住宅就是多层,多层入户门采用防火门,无封闭,防烟楼梯间,根本不用设应急照明
     
发表于 2019-4-18 22:51:59 | 显示全部楼层
规范说不设自动报警的住宅可用B型灯具,为何不提不设自动报警的公建,条文解释住宅不设自动报警采用断电点亮,所以可以采用B型灯具,公建呢?
     
发表于 2019-4-19 20:11:43 | 显示全部楼层
按新标准公建只能用A型应急灯(8m及以下)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则