账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9223|回复: 14

[问题探讨] 8.4米的柱网,大家布置感烟探测器的时候是一个还是两个?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-15 11:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8.4米的柱网,大家布置感烟探测器的时候是一个还是两个?
     
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:39:53 | 显示全部楼层
注:板厚120

布置1

布置1

布置2

布置2
     
发表于 2019-4-15 13:21:04 | 显示全部楼层
第一张图中安装位置距梁边不能小于0.5m。主次梁净高都不超600,如无吊顶,一个探测器按附录G可以保护2个约29m2的梁间区域面积。
发表于 2019-4-15 14:37:21 | 显示全部楼层
第一种,有何问题那?
     
发表于 2019-4-15 17:00:25 | 显示全部楼层
第一种即可
     
发表于 2019-4-15 17:18:38 | 显示全部楼层

还不是那个60平米闹的~~

8.4*8.4大于60平米了,如果按规范即要满足5.8半径,也要满足60平米,则8.4*8.4需要放2个
     
 楼主| 发表于 2019-4-15 17:56:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-15 17:18
还不是那个60平米闹的~~

8.4*8.4大于60平米了,如果按规范即要满足5.8半径,也要满足60平米,则8.4*8. ...

就是这个问题
     
发表于 2019-4-16 08:13:51 | 显示全部楼层
人家是8..4*8.4,你这是8.4*6.85,面积小于60方。再说你附的图上保护面积足够覆盖整个柱间面积,还担心什么?
发表于 2019-4-16 10:00:23 | 显示全部楼层
先看有没有吊顶,什么类型吊顶,石膏还是格栅
如果是石膏吊顶,居中布一个就行,如果无吊顶或是格栅吊顶,要看结构梁情况
     
发表于 2019-4-16 10:26:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-15 17:18
还不是那个60平米闹的~~

8.4*8.4大于60平米了,如果按规范即要满足5.8半径,也要满足60平米,则8.4*8. ...

这个不是问题。你能理解为啥附录中24~36m2都允许用一个探测器保护两个梁间区域(最大面积72m2)就不会困惑了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-16 11:14:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-4-16 10:26
这个不是问题。你能理解为啥附录中24~36m2都允许用一个探测器保护两个梁间区域(最大面积72m2)就不会困 ...

我认为不能这么理解,还有附录E呢

而且,24~36的2个,不能按最大算,因为没说两个区域面积一定都是一样的。我觉得一个选36了,另一个只能是24了,到是24~36之间的面积,是有可能用2个

点评

说明你还没理解  发表于 2019-4-16 11:18
     
发表于 2019-4-19 14:19:25 | 显示全部楼层
      为什么只按6.2.3要求按附录G来考虑(两个梁间区域最大可以做到72m2),而不用考虑6.2.2的第二条的保护面积60m2以及一个探测区域的总探测数量呢。
      附:条文说明“凡按现行国家标准《点型感烟火灾探测器》 GB 4715 和《点明感温火灾探测器》GB 4716 检验合格的产品,其保护面积均符合本规范的规定。”
     
 楼主| 发表于 2021-4-14 09:54:04 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-4-19 14:19
为什么只按6.2.3要求按附录G来考虑(两个梁间区域最大可以做到72m2),而不用考虑6.2.2的第二条的保 ...

同问?两者需要同时考虑吗
     
发表于 2021-4-16 09:09:26 | 显示全部楼层
8米4X8米4肯定是放2个烟感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则