账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14790|回复: 16

[问题探讨] 厨房可燃气体探测

[复制链接]
发表于 2019-4-12 14:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一下大家,住宅内的厨房,设计时考虑了可燃气体探测的项目多吗?
 楼主| 发表于 2019-4-12 14:12:14 | 显示全部楼层
我们现在有些甲方,不想设置这个,说建规没有要求
     
发表于 2019-4-12 14:32:47 | 显示全部楼层
防火规范条文解释不包括住宅厨房
360截图20190412143138686.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-12 14:41:36 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-4-12 14:32
防火规范条文解释不包括住宅厨房

问题是:城镇燃气设计规范里有要求
     
发表于 2019-4-12 16:36:20 | 显示全部楼层
不知道是我们这里卡的不严还是出于什么原因,总之一类高层户内都没做过消防,更不说厨房可燃气体探测~虽然表现的很淡定,其实我的内心慌得一笔
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:39:16 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-4-12 16:36
不知道是我们这里卡的不严还是出于什么原因,总之一类高层户内都没做过消防,更不说厨房可燃气体探测~虽然 ...

违反两个“宜”
     
发表于 2019-4-12 16:46:11 | 显示全部楼层

木有办法,消防队的人都说了,因为宜你不做,出事了还是你设计的责任,但是咱只是个小兵~得听组长话
     
发表于 2019-4-13 17:48:22 | 显示全部楼层
直接写:“厨房可燃气体探测器设置由当地燃气公司负责深化设计”  再写些要求
     
发表于 2019-4-14 10:56:57 | 显示全部楼层
厨房可燃气体探测由当地燃气公司负责,电气设计预留可燃气体探测控制器的电源插座。
     
发表于 2019-4-15 09:54:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2019-4-15 09:57 编辑
WMeng90 发表于 2019-4-12 14:32
防火规范条文解释不包括住宅厨房

我们这审图说条文解释不具备法律效力,还是让加上,因为出了事还是你的责任 QQ图片20190415095607.png

     
发表于 2019-4-15 10:46:18 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2019-4-15 09:54
我们这审图说条文解释不具备法律效力,还是让加上,因为出了事还是你的责任

不具备法律效力,是否有误导的嫌疑
     
发表于 2019-4-15 17:32:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-4-15 17:33 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-4-12 14:12
我们现在有些甲方,不想设置这个,说建规没有要求

我这里做了,依据燃气公司的要求,预留AC220V插座,用于探测器电源同时联动紧急切断阀
微信图片_20190415173222.jpg




     
发表于 2019-4-16 11:10:56 | 显示全部楼层
我这两天也在纠结这个问题,这个问题的关键不在于规范,而是在于谁来执行监管,以前就是燃气公司提要求,很多地方都有燃气地方条文强制要求做,有些更甚不买燃气公司的探测器或执行阀不给开通燃气,而防火规范和火灾报警规范把手伸到了垄断的燃气领域,条文和解释前后矛盾不说还不明确如何监管,现在最关键的就是需要知道是否有竣工的住宅项目消防验收需查验燃气报警。
     
发表于 2019-4-16 11:20:19 | 显示全部楼层
电气工程师 发表于 2019-4-16 11:10
我这两天也在纠结这个问题,这个问题的关键不在于规范,而是在于谁来执行监管,以前就是燃气公司提要求,很 ...

消防不查
我这里是燃气公司查:不设这个插座,不给通燃气~~
     
发表于 2019-4-16 15:03:17 | 显示全部楼层
现在基本所有的住宅项目都要考虑设置厨房可燃气体报警系统!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则