账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6259|回复: 5

[问题探讨] 兼做消防控制室的值班室,照明还用按消防控制室设计吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-11 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统,无联动要求,将报警器设于值班室,请问,值班室照明还用按消防控制室设计吗?比如说消防控制是要最少持续供电180分钟?
     
发表于 2019-4-11 17:10:13 | 显示全部楼层
个人认为:
这个值班室仅接受报警信号,没有消防控制功能。不属于“火灾时应持续工作的处所”。按照值班室的消防要求做照明即可。
发表于 2019-4-11 17:11:57 | 显示全部楼层
值班室就是值班室,只是有人值班,不是专业人员值班
     
 楼主| 发表于 2019-4-11 20:42:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-11 17:11
值班室就是值班室,只是有人值班,不是专业人员值班

哪么说是不用按消控室设计了
     
 楼主| 发表于 2019-4-11 20:50:30 | 显示全部楼层
又请问:火灾自动报警系统,无联动要求,将报警控制器设于值班室,报警控制器的电源如何接?是从值班室的普通电源插座回路引来,还是从配电总单独引来一路电源?本工程室外消防用水量为25L/S,消防用电负荷为三级。
发表于 2019-4-12 11:03:45 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-11 20:50
又请问:火灾自动报警系统,无联动要求,将报警控制器设于值班室,报警控制器的电源如何接?是从值班室的普 ...

从配电总单独引来一路电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则