[问题探讨] 由本单位变电所引入建筑物,低压电源进入建筑物断路器是否可装设不带保护的开关电器?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-8 23:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外箱变,单体为乙类厂房,设计为规避乙类厂房内不应设置配电间,且因规划原因,无法贴临设置配电间,故设计方案为建筑单体内所有低压回路均由室外箱变直接供电至用电点,且受电端配电箱均为隔离开关(不带保护功能),(箱变低压出线端为带保护功能断路器),此做法是否满足规范?
发表于 2019-4-9 08:25:29 | 显示全部楼层
民规7.1.4:由本单位变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器
     
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:26:39 | 显示全部楼层
35路低压进线,除了不违反民规7.1.4,其他规范是否也没有明确不允许?
发表于 2019-4-9 10:20:21 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-4-9 09:26
35路低压进线,除了不违反民规7.1.4,其他规范是否也没有明确不允许?

没有规范不容许,不宜,消防时断电不方便
     
发表于 2019-4-9 12:59:26 | 显示全部楼层
用负荷隔离开关箱
     
发表于 2019-4-9 13:00:49 | 显示全部楼层
用负荷隔离开关箱    ,可以帶负荷断电
     
发表于 2019-4-9 13:01:50 | 显示全部楼层
用负荷隔离开关箱    ,可以帶负荷断电
     
发表于 2019-4-9 13:04:04 | 显示全部楼层
如在2区,用防爆负荷隔离开关箱
     
发表于 2019-4-9 13:20:30 | 显示全部楼层
如要联动可用不帶脱扣器的 3340型MCCB
     
发表于 2019-4-10 08:20:55 | 显示全部楼层
乙类厂房为什么要这么多配电回路呢  那得多少防爆配电箱
     
 楼主| 发表于 2019-4-10 10:04:50 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2019-4-10 08:20
乙类厂房为什么要这么多配电回路呢  那得多少防爆配电箱

不是所有区域都是防爆区