账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6367|回复: 6

[求助] 关于民规中的备用照明和疏散照明

[复制链接]
发表于 2019-4-8 18:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规13.8条对火灾备用照明和疏散照明有明确定义:备用照明为供工作人员继续工作或供疏散人员的环境所需的照明;疏散照明为提供人员疏散的路线指示和安全指示标志所需的照明。我之前理解是疏散照明指的就是疏散指示灯,像走廊、楼梯间除了疏散指示灯外的应急照明都属于备用照明,但是新版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》好像把疏散照明和疏散指示灯是分开的,是不是民规中的定义有问题?
     
发表于 2019-4-8 22:19:37 | 显示全部楼层
是你理解错了
     
发表于 2019-4-8 22:33:54 | 显示全部楼层
是你理解错了
     
发表于 2019-4-9 08:16:59 | 显示全部楼层
是你理解错了
发表于 2019-4-9 08:34:28 | 显示全部楼层
疏散照明和疏散指示灯分开也没有必要
     
发表于 2019-4-9 09:12:29 | 显示全部楼层
疏散照明是疏散照明
疏散指示是疏散指示
备用照明是备用照明
     
发表于 2019-4-9 11:32:52 | 显示全部楼层
楼主理解不对。
内走道的照明属于疏散照明,不是备用照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则