发电机投入必须和市电隔离,如果采取自动切换,是需要总开关连锁闭合,而且还需要自投切换电源。闭锁节点,就是信号。
当然电缆受潮是电缆一个主要缺点。但是,电缆密封没有被破坏,电缆头制作操作规范,电缆是不那么容易受潮的。这和充电不充电无关。
由于近段时间来,供电趋于正常,自备发电机长期不运行是常见的现象。设备冷备用也属于配电设备,也必须列入定期检修、试验计划。预防性耐压试验,是检修试验中的一个项目,没有反复耐压试验对电缆不利一说。施加高于电缆额定电压,在标准规定范围之内的试验电压,会损害电缆的绝缘水平是没有根据的。 |
|