账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11580|回复: 8

[求助] 关于住宅小区项目中配套的养老用房

[复制链接]
     
发表于 2019-3-9 17:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅项目中建筑根据规划要求设置在的配套养老用房(面积几十平,问了建筑这个怎么定义,建筑也说不清楚),这个各位是否按老年日间照料设施/养老设施建筑设计规范中的相关要求来执行?
     
发表于 2019-3-9 22:32:37 | 显示全部楼层
养老设施建筑做法都不一样,他们说不清?条文说明说的比较详细。其中有床位数这个参数
     
发表于 2019-3-9 23:21:19 | 显示全部楼层
几十平方的配套养老用房属于社区居家养老服务用房,不用执行老年然照料设施建设标准。
老年人照料设施建筑设计标准JGJ450-2018
1.0.2本标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计。
     
发表于 2019-3-11 09:11:57 | 显示全部楼层
请看看老年人照料设施建筑设计标准JGJ450-2018条文说明P33图1:老年人照料设施的定位
社区养老服务中心属于老年人活动设施,不属于老年人照料设施。
     
发表于 2019-3-11 09:18:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-11 09:11
请看看老年人照料设施建筑设计标准JGJ450-2018条文说明P33图1:老年人照料设施的定位
社区养老服务中心属 ...

日间照料也算,规模大于20人就适用了。这个还是让建筑或业主明确答复比较好,电气专业自行去做判断不合适
     
发表于 2019-3-11 09:45:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-3-11 09:18
日间照料也算,规模大于20人就适用了。这个还是让建筑或业主明确答复比较好,电气专业自行去做判断不合适

赞成楼上意见!
但是按照楼主说的几十个平方,结合JGJ450-2018第5.2.4条日间照料设施休息室人均4平方的要求,如果面积不超过80方,即使属于日间照料设施也达不到JGJ450-2018的规模要求。
     
发表于 2019-3-11 10:21:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-11 09:45
赞成楼上意见!
但是按照楼主说的几十个平方,结合JGJ450-2018第5.2.4条日间照料设施休息室人均4平方的 ...

刚看过一个小区的图纸,看到您回复再去回看了一下面积是170m2而建筑条件只写了“养老”,那还是让设计去确认一下比较好。对于电气专业,确定其用途后涉及疏散照明照度标准的强条,所以还是慎重为好。
     
发表于 2019-3-11 10:27:08 | 显示全部楼层
“确定其用途后涉及疏散照明照度标准的强条,所以还是慎重为好。”
您说的太对了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则