账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5434|回复: 5

[求助] 关于GB51309-2018

[复制链接]
     
发表于 2019-3-9 10:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否要求所有消防灯具都要带巡检功能?看规范只是说了配电箱需要做巡检的,没有看到灯具是否必须带巡检功能的要求

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-9 10:41:23 | 显示全部楼层
2.0.11 集中控制型系统
系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显
示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯
具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。
“控制并显示消防应急灯具工作状态”,不巡检怎么做?
     
 楼主| 发表于 2019-3-9 14:47:31 | 显示全部楼层
谢谢给予解答
     
 楼主| 发表于 2019-3-9 14:51:08 | 显示全部楼层
2.0.12 非集中控制型系统 non-central controlled fire
emergency lighting system
系统未设置应急照明控制器,由应急照明集中电源或应急照
明配电箱分别控制其配接消防应急灯具工作状态的消防应急照
明和疏散指示系统。
     
 楼主| 发表于 2019-3-10 11:13:26 | 显示全部楼层
这个好像没有要求做巡检啊?
     
发表于 2019-3-10 16:39:15 | 显示全部楼层
巡检是一种不规范的说法,其实是采用总线制接线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则