NO.2系统的类型选择意味着大多数场所都应(宜)选择“集中控制型”。这个就厉害了!应急管理部力度大啊!

不得不佩服应急管理部和XXX的力度!

不得不佩服应急管理部和XXX的力度!


NO.3灯具只有A类,B类在哪里?还有CDEF……吗?总归一句话,8米以下都是36V以下电压供电。目前市场上多数是24V,电压降1/10,电流增到10倍,敢问线径肿么办?压降肿么办?一个回路60盏灯(最多),照明的话,15W一个,一个回路900W,电流38A,但是又要去回路开关整定值不大于6A……肿么选?负荷线16--25平方?6A开关?压降压降压降!彻底晕倒!

A类有了,然后呢?

A类有了,然后呢?

傲娇的36V以下灯具

傲娇的36V以下灯具

6A、60个、……计算器呢?

6A、60个、……计算器呢?

NO.4集中电源功率最大5KW,竖井里1KW,好吧,有木有可能电源是220V输出,到末端灯具前面的配电箱内解决220V/24V呢?这样线缆压降、传输距离、线径、敷设一系列问题是不是可以破?可但是,什么?“A类”字样又出来了,A类电源电压36V以下……可以有B类伐?寻“B”启示!

A类集中电源,求B类

A类集中电源,求B类

功率1KW,5KW

功率1KW,5KW


NO.5备用照明部分……B类电源在哪里?无语

备用照明供电可以集中电源吗?B类的

备用照明供电可以集中电源吗?B类的




评分

参与人数 2E币 +3 收起 理由
xrzs7163811 + 1 很给力!
daxia4000 + 2 很给力!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:08:27 | 显示全部楼层
点上一根烟,烟雾缭绕中,臆想着,6A的开关,3*25平负荷线缆穿管到几米远外的零星灯具,巨大的电流在涌动,疲软的电压越来越低、施工单位在一边窃喜着电缆量的剧增,一边叫骂着2B的施工图……
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-3-7 14:22:39 | 显示全部楼层
目前市场上,我看了一下,疏散照明灯具(低压的),配LED灯具,3--5W居多,一盏大概0.23A左右,60盏14A左右,大概估算还行
     
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:56:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-7 14:22
目前市场上,我看了一下,疏散照明灯具(低压的),配LED灯具,3--5W居多,一盏大概0.23A左右,60盏14A左右 ...

我家客厅25平左右,3W的LED灯,双层吊灯8+4=12个,比较暗,换成5W好些了。公共区域走廊和楼梯间嵌入式吸顶灯9W的比较多。举架高的地方,15W-21W比较多。
     
发表于 2019-3-7 16:58:48 | 显示全部楼层
可以进一步研究一下智能疏散照明的设计,没有楼主说的那么极端。电流也没有那么大,灯具功率和数量要根据计算确定。对单个灯具而言,因为采用恒流驱动,电压损失一般不需要顾忌太多,与传统的强电电压损失完全不同。6A一个回路,就算24个5W的灯,可照亮的范围已经比较可观了。
     
发表于 2019-3-8 09:12:08 | 显示全部楼层
6A*36V=216VA,再80%是172.8VA,低功率LED灯功率因数都低,按0.5估算,是86.4W,3W的灯能接28盏;5W的灯能接17盏

至于60盏的要求,估计是对B型的要求吧~~
     
发表于 2019-3-8 10:38:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-3-8 09:12
6A*36V=216VA,再80%是172.8VA,低功率LED灯功率因数都低,按0.5估算,是86.4W,3W的灯能接28盏;5W的灯能 ...

DC没功率因数
     
发表于 2019-3-8 10:45:12 | 显示全部楼层
按规范,现时的应急照明系统实际就是智能应急照明系统,价格贵到天上。设计时能省则省,还想带60个灯具?!
     
发表于 2019-3-8 11:32:22 | 显示全部楼层

哦,对,我脑抽了.....

3W的灯能接57盏;
5W的灯能接34盏。