应急疏散照明的地面最低水平照度应计算(各前室、楼梯间、门厅及疏散走道等),并应符合规范要求,请补充以免违反强条。
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
   1 对于疏散走道,不应低于 1.0lx ;
   2 对于人员密集场所、避难层(间〉,不应低于 3.0lx ;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;
   3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
如何执行?只要满足顶灯1米范围,壁灯0.5米范围就可以?这个有道理吗。
用的双头灯那来的配光曲线啊!!!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-7 07:44:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2019-3-7 07:46 编辑

一般情况下审图要求你计算,都是因为图纸上照度明显不达标了,而不是为难你。这么提意见就避免了给你开个强条,应该感谢才对
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-3-7 08:41:58 | 显示全部楼层
这个确实不好计算
发表于 2019-3-7 08:44:05 | 显示全部楼层
有些应急灯厂家会给出配光曲线和一般计算结果参考,如崇正华盛
发表于 2019-3-7 08:45:29 | 显示全部楼层
建议楼主就参考建规的那个图示,一般审图就不会提啥
发表于 2019-3-7 08:46:23 | 显示全部楼层
我有时看图,发现疏散灯布置少的时候,也让设计人员去核算
     
发表于 2019-3-7 09:41:36 | 显示全部楼层
审图没这么刁难,你自己复核下,没准真是明眼一看就不达标
发表于 2019-3-7 10:10:50 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-3-7 09:41
审图没这么刁难,你自己复核下,没准真是明眼一看就不达标

是的,我看的图纸,疏散照明,楼梯间如果只在平台处设置,转角处没有设置,我就会叫设计人员去核算
     
发表于 2019-3-7 10:34:09 | 显示全部楼层
提示楼主:你这个10.3.2条文引用的是旧版,2018版人员密集场所楼梯间的应急照明照度要求10.0lx。
     
发表于 2019-3-7 10:48:05 | 显示全部楼层
经常看到设计单位的设计说明把10.3.2全部抄上去,但说明中不明确本项目是否属于人员密集场所,都不知道设计人到底应急照明照度取哪个值。
发表于 2019-3-7 14:25:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-7 10:48
经常看到设计单位的设计说明把10.3.2全部抄上去,但说明中不明确本项目是否属于人员密集场所,都不知道设计 ...

目前,设计院的说明就是抄规范(特别是强条),针对性越来越差

点评

有道理,还是要自己写清楚是属于哪一类场所  发表于 2019-3-11 16:32
     
发表于 2019-3-20 15:02:18 | 显示全部楼层
真要计算起来,还无从下手

点评

真要计算交点照度的话,需要像我们这样的厂家来支持你们。  发表于 2019-8-2 13:12
     
发表于 2019-7-21 10:34:27 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-3-7 07:44
一般情况下审图要求你计算,都是因为图纸上照度明显不达标了,而不是为难你。这么提意见就避免了给你开个强 ...

错了,我们这是真的让你计算,而且还会提的是强条

点评

没计算书也不能算强条啊!  发表于 2019-7-22 10:28