个人理解是这样的:要区分下备用应急照明、消防应急照明(疏散应急照明和疏散指示照明),两者可以共用电源,但是前者可以用220V的电源,后者才涉及安全电压供电问题。根据3.8.2要求,可以一路消防电源,一路正常照明回路(这里有问题,如果所谓的正常照明未非消防电源,违反GB50016),末端切换。
规范写成备用应急照明和疏散应急照明的原因是,两者的照度标准不同,备用照明基本都是按照100%正常照度配电,按照新规范来,6A一回,36V?老哥们算算一回路供电不到200W,所以可以用220V供电,疏散应急照明就不一样了,各个场所照度要求很低,安全特低压能够实现。疏散指示标识如果是小房间可不设,仅设出口标识。
规范上写了三种,其实是两种,备用按220,疏散应急和疏散指示按小等于36V供电。 |
|