[求助] 彩钢板屋顶怎么安装感烟探测器

[复制链接]
     
发表于 2019-2-21 20:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神,丙类厂房为钢结构,屋顶为彩钢板结构,丙类厂房做报警时,在彩钢板屋顶怎么安装感烟探测器(还需考虑后期的维护),是否有安装做法?
也有论文说在厂房内安装红外对射探测器,但是单层厂房只有9米高。不知道各位大神遇到此类厂房怎么做报警?
发表于 2019-2-22 09:05:09 | 显示全部楼层
可以装上烟感,参考标准图集06SD702-5
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-22 09:16:34 | 显示全部楼层
小于9米高,还是采用点型烟感算了
发表于 2019-2-22 09:17:36 | 显示全部楼层
由于高度不够,如果采用红外光束探测器,极易受到遮挡物的干扰
     
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:03:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-22 09:05
可以装上烟感,参考标准图集06SD702-5

十分感谢树总,谢谢!!!