发表于 2019-2-22 09:08:04
|
显示全部楼层
短路保护一般是指三相短路保护,是在躲过负荷可能出现的最大电流(比如,起动电流。)情况下得出的整定值。我们忽略变压器零序阻抗(变压器零序阻抗为 0。),单相短路电流也只是三相短路电流的三分之二。
那么既要满足躲过负荷可能出现的最大电流,又要满足单相短路动作电流。那只能是电动机可能出现最大电流在三相短路电流的三分之二以下。也就是电动机容量要小一些。
增加电缆截面,减少电缆长度,对单相短路电流有影响,但影响不大。光是校验电缆压降,满足灵敏度是远远不够的。
单相接地故障,道理和单相短路时相同的。但是中间增加了接地电阻,故障电流会小很多。要满足躲过电动机可能出现的最大电流,电动机的容量要更小。
当电动机短路保护,满足不了单相短路或者单相接地,可以采用零序电流保护,而不应该采用漏电保护。因为漏电保护互感器是专门检测微小电流的,当被测电流较大时,互感器铁芯处于磁饱和状态,二次电流会很小甚至没有。这样就会影响保护的正确动作。 |
|