账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8223|回复: 9

[问题探讨] 低压配电间开向相邻房间的门算第二出口吗

[复制链接]
     
发表于 2019-2-15 13:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电间一个双开门开向屋面,一个双向弹簧门开向相邻计量间,这个弹簧门满足长度大于7米的配电室要设两个出口的要求吗。
[`P$CY4Y8I3Y]%(MTXJB1WG.png
发表于 2019-2-15 14:27:42 | 显示全部楼层
算是出口,但不算是安全出口
发表于 2019-2-15 14:29:32 | 显示全部楼层
符合低规、民规,但不符合变电所规范
发表于 2019-2-15 14:30:39 | 显示全部楼层
这个事情在不少图纸中出现过
     
发表于 2019-2-18 09:37:52 | 显示全部楼层
有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口
发表于 2019-2-18 10:20:56 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-2-18 09:37
有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口

此事争论很久了,初步判断就是变电所规范在编写时随手一写,没有注意
发表于 2019-2-18 10:22:13 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-2-18 09:37
有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口

但是,规范也有解释,即救援人员能及时进来,那另外一个门(不通向疏散通道的)就不满足要求
发表于 2019-2-18 10:23:28 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-2-18 09:37
有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口

个人意见,还是应该尽量满足,实在条件限制,才开向相邻房间
     
发表于 2019-2-18 10:24:14 | 显示全部楼层
长度大于7米的配电室,应该设置2个安全出口。建议:采用无油设备,二个配电室之间的墙体取消。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-18 10:28:02 | 显示全部楼层
满足两个出口的要求就可以啦。
之前本论坛有帖子讨论过,GB50053-2013第6.2.6条里“安全出口”的用词值得商榷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则