[求助] 请问下火灾自动报警系统的IO和I模块的数量怎么选

[复制链接]
     
发表于 2019-2-4 17:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看到一张图片,看到IO和I模块用的很多,但自己平时设计只用两个io也没人提过问题,在此咨询一下各位大神这些模块到底用多少个?
QQ截图20190204174713.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 向新春佳节之际还不忘钻研专业技术的您致敬.

查看全部评分

发表于 2019-2-11 09:08:09 | 显示全部楼层
以一台普通全压启动的消防泵来说,输出模块一个,输入模块多些(各种返回信号)
     
发表于 2019-2-14 08:08:04 | 显示全部楼层
这跟选用的具体产品有关系。如西门子和NOTIFIER的模块就不一样。
如西门子的FDCI输入模块,可监视2个点;输入输出混合模块FDCIO可以2输入、2输出。这样看的话图上就多了,当然留着不用也不能说它错了,浪费。
     
发表于 2019-2-14 08:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
没那么多,可以看16的图例,我记得消防水泵是一个输入七个输出,消防风机是一输入五输出。
     
发表于 2019-2-15 14:41:41 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-2-14 08:45
没那么多,可以看16的图例,我记得消防水泵是一个输入七个输出,消防风机是一输入五输出。

输入输出写反了吧