对于总建筑面积大于20000平方米的地下车库,疏散照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间依据哪本规范设计?
1、GB50016-2014 10.1.5-2 ......总建筑面积大于20000平方米的地下、半地下建筑,不应小于1.0h。
2、GB50067-2014 9.0.4 ......用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min。
|
|