账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13256|回复: 13

[问题探讨] 请问:综合布线规范中,光纤进户要求满足多家运营商的要求,是不是只对住宅建筑?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-28 19:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范 4.1.2条:光纤到户单元通信设施的设计必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户单元内的通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。  条文说明:根据原信息部和原住建部的要求“房地产开发企业。项目管理者,不得就接入和使用住宅小区和商住楼内的通信管线等通信设施与电信运营商企业签订垄断性协议,不得以任何方式限制其它电信运营商企业的接入和使用,不得限制用户自由选择电信业务的权利。”从条文说明看,光纤进户要求满足多家运营商的要求,是不是只对住宅建筑?公建不必受这个要求?
     
 楼主| 发表于 2018-12-28 19:30:05 | 显示全部楼层
还有,
GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范8.0.10条:当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号线路浪涌保护器。这个电缆指的是哪个电缆?又该如何选用适配的信号线路浪涌保护器?请赐教。谢谢。
     
发表于 2018-12-29 08:27:50 | 显示全部楼层
公建的弱电机房一般都可以满足吧
     
发表于 2018-12-29 08:40:14 | 显示全部楼层
条文解释已经说的很明白了,不单是只对住宅,也针对像商住楼等用户(如公寓的住户、商业综合体的租户)有选择电信业务需求的建筑。
     
 楼主| 发表于 2018-12-29 08:42:53 | 显示全部楼层
审图要求的是建筑进线至少预留三根管。对于住宅要求是对的,可是对于一个普通的小办公楼或学校也要这样,没必要吧?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-29 08:46:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-12-29 08:48 编辑
890214 发表于 2018-12-28 19:30
还有,
GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范8.0.10条:当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的 ...

这个电缆指的是信号电缆,主要意图是区别于光纤。
适配的信号线路浪涌保护器是指针对不同的信号源采用相应的浪涌保护器,像有线电视、电话等不同电压、不同类型信号源都有相应的浪涌保护器。
发表于 2018-12-29 09:04:13 | 显示全部楼层
从公平竞争来说,各类建筑都应该满足
发表于 2018-12-29 09:05:21 | 显示全部楼层
应由相应弱电承包商提供电涌保护器。但必须满足
a.        电涌保护器的最高工作电压大于弱电线路工作电压的1.2倍。
b.        电涌保护器的传输速率不得小于弱电系统本身的传输速率。
c.        接口类型匹配。
发表于 2018-12-29 09:07:50 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-29 08:42
审图要求的是建筑进线至少预留三根管。对于住宅要求是对的,可是对于一个普通的小办公楼或学校也要这样,没 ...

机房不在该建筑内的,不需要(照图审的说法,是不是每个房间也要埋三根管那)
     
 楼主| 发表于 2018-12-29 09:30:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-29 09:07
机房不在该建筑内的,不需要(照图审的说法,是不是每个房间也要埋三根管那)

对的,我就是这个意思,机房不在建筑内,没必要。
     
发表于 2018-12-29 10:31:55 | 显示全部楼层
对于大部分公建(如单位的办公楼、中小学校、图书馆等)是不需要满足多家电信业务经营者平等接入的,单位选择哪家运营商的服务,一家运营商光纤接入即可,和是否机房在建筑内没关系(当然不排除另类单位同时接入两家以上运营商),即这个建筑物或建筑物群可视为一个用户,不是每个个体自己花钱购买服务。
这种情况下引入三家运营商,只会造成浪费。
     
发表于 2018-12-29 10:36:53 | 显示全部楼层
其实这事是因住宅小区“与电信运营商企业签订垄断性协议”(小区内住户只能接入指定运营商网络)引起的
     
发表于 2018-12-29 11:14:35 | 显示全部楼层
按单栋、大型建筑物、超高层、建筑群等设用户接入点,(每接入点宜70-300个用户单元),在需要设用户接入点的地方引人三家光缆
     
发表于 2018-12-29 13:02:43 | 显示全部楼层
多用户建筑应考虑引入三家光缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则