账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13881|回复: 25

[问题探讨] 低压电气方案讨论

[复制链接]
     
发表于 2018-12-13 21:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2018-12-13 21:20 编辑

请教大家一个问题,最近做个市电扩容改造项目,低压配电系统遇到问题,不知如何抉择,请各位指教!
项目前提:1:油机市电ATS 后消防负荷是双电源,其他负荷都为单电源,但其他负荷中有非常重要负荷(自带UPS),现近期无法改造双电源
2: 油机房为两台油机,油机并机后,一根母线至变电站,母线做T接箱分成两根母线至ATS柜
3:母联为手动挡,24小时有人值班
以上3点,均为建设方要求及现状,无法改变
我的低压配电方案图如下

                               
登录/注册后可看大图

我的问题是:
1:第一步:甲路市电失电,母联手动合闸,没有问题2:第二步:乙路市电失电,油机启动,ATS自动到油机端,母联这时候还是合闸状态,是否会出现问题
3:第三步:甲路市电恢复,甲路ATS自动到市电端,停油机,乙路ATS是否能自动到市电端?母联开关始终在合闸状态,如果乙路ATS 回不到市电端,通过母联,是否有可能向乙路柴发母线倒送电?
4:另外,还有一个方案,就是图上D15柜ATS与D16柜母联相交换,即母联置于ATS的前端,这样是否比现方案合理,但不能保证单回路的非常重要负荷的有电安全了,即ATS如果发生故障,单回路的非常重要负荷就没电了!
请问大家如何抉择

微信图片_20181213205103.png
发表于 2018-12-14 09:24:02 | 显示全部楼层
第二步:乙路市电失电,油机启动,ATS自动到油机端,母联这时候还是合闸状态,是否会出现问题
问题倒是不大,相当于并联供电,只要相序对应
发表于 2018-12-14 09:25:32 | 显示全部楼层
第三步:甲路市电恢复,甲路ATS自动到市电端,停油机,乙路ATS是否能自动到市电端?
回不去
发表于 2018-12-14 09:26:07 | 显示全部楼层
母联开关始终在合闸状态,如果乙路ATS 回不到市电端,通过母联,是否有可能向乙路柴发母线倒送电?
是的
发表于 2018-12-14 09:30:31 | 显示全部楼层
另外,还有一个方案,就是图上D15柜ATS与D16柜母联相交换,即母联置于ATS的前端,这样是否比现方案合理,但不能保证单回路的非常重要负荷的有电安全了,即ATS如果发生故障,单回路的非常重要负荷就没电了!
这个方案也有问题,当两路市电没有时,油机启动,此时,油机带的负荷,除了两段应急母线外,还带了一部分非重要负荷(此时母联是合闸的)
发表于 2018-12-14 09:31:33 | 显示全部楼层
所以,还是建议母联在双切之前
发表于 2018-12-14 09:33:47 | 显示全部楼层
非常重要的负荷,不是光靠电源的可靠性,还有回路的重要性,所以非常重要的负荷,还是提供两回线路供电
     
发表于 2018-12-14 10:29:20 | 显示全部楼层
这是建筑电气设计人员不了解整个电力系统所致,埋下了很大得事故隐患。
1、甲失电,低压母联手动合闸。这样乙高压通过低压母联加在了甲高压线路上。这是甲高压线路有其它用户,则其它用户的负荷,通过你的低压回路加在了乙线路上。如果你的低压设备可以承担,但给供电企业带来的危险可想而知的。
2、既然是在甲、乙都失电时再启动自备发电机,哪为什么要采用两处输入自备电源呢?这样很危险,有可能使自备电源与市电并联。你有同期装置吗?你有上网许可吗?你的自备电源能够承担电网上所有负荷吗?
一般供电企业是不会搞这样结构的,如果两个电源需要转换,必须经得供电企业同意,在供电企业调度指挥下,方能进行倒闸操作。更不要说自动投入了,后果很危险!
     
 楼主| 发表于 2018-12-14 10:43:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-14 09:24
第二步:乙路市电失电,油机启动,ATS自动到油机端,母联这时候还是合闸状态,是否会出现问题
问题倒是不 ...

谢谢,前辈指导!
1:解答: 问题倒是不大,相当于并联供电,只要相序对应
    回复:这个是由两台柴发并机后由一根母线过来,所以我觉得相序应该没问题

2:解答:乙路AT无法回到市电端,有倒送电可能
    回复:今天又咨询ATS厂家是无法回去,我重新理了一下步骤
  1)母联和甲、乙市电是机械联锁,所以如果甲路市电先失电,母联手动合闸,
  2)乙路市电再次失电,甲、乙 ATS 转向 柴发端,这个时候甲路市电断路器应该是断开状态,母联和乙路市电是合闸状态,
  3)如果甲路市电先恢复,这个时候甲ATS 的市电端是没有电的,问过厂家是无法切回市电端,所以只有断开母联,甲路市电断路器合闸,油机停止,甲路ATS转向市电端,乙路ATS还处于柴发端,再次母联合闸,断开乙路市电断路器,甲路市电通过母联带乙路
4)如果乙路市电先恢复,这个步骤就简单,乙路ATS直接转向市电端,
以上好像没有倒送电可能性!
5)如果我规定运维人员,甲、乙ATS都在柴发端时,就断开母联,之后运维人员方便统一操作步骤

3:回复:这个方案也有问题,当两路市电没有时,油机启动,此时,油机带的负荷,除了两段应急母线外,还带了一部分非重要负荷(此时母联是合闸的)
解答:不好意思,这个没看懂,母联在ATS 之前,就算合闸也不会带前面的非重要负荷,当然ATS后面的非重要负荷,两种方案都要带一部分

4:回复:所以,还是建议母联在双切之前
     解答:前辈意思是采用母联靠进市电端位置,即先联络柜再ATS柜?
     自我分析了一下两种方案:
    第一种:优点:保证单回路非常重要负荷的安全性,即母联跟ATS做个备份
                 缺点:运维人员操作繁琐,虽然好像没有倒送电可能,但运维人员需要在柴发启动运行时,带电
                           手动断开母联
    第二点:优点:运维人员操作简单
                 缺点: 无法保证单回路非常重要负荷的完全安全,即母联与ATS无备份
   
发表于 2018-12-14 11:11:17 | 显示全部楼层
4:另外,还有一个方案,就是图上D15柜ATS与D16柜母联相交换
你再看看:两路市电没有,油机启动,带了哪些负荷(三段母线)
     
发表于 2018-12-14 11:23:17 | 显示全部楼层
发电机与市电并联不妥。二者也不能直接并联,除频率、电压、相序一致外,相位角也必须相同。
     
发表于 2018-12-14 11:36:03 | 显示全部楼层
供电方案,越简单越可靠,建议你用08D800-2-P29序号7方案
     
发表于 2018-12-14 11:42:12 | 显示全部楼层
优点:充分利用二路市电,平时消防与非消防均由二路市电供电
     
发表于 2018-12-14 11:46:59 | 显示全部楼层
K1.K2.K3机械和电气联锁,防止误操作
     
发表于 2018-12-14 11:48:26 | 显示全部楼层
机械联锁:三锁二匙
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则