账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7719|回复: 9

[求助] 非消防负荷和消防负荷在一面低压柜时,柜子的总负荷怎么计算啊

[复制链接]
发表于 2018-12-13 16:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防负荷和消防负荷在一面低压柜时,柜子的总负荷怎么计算啊。住宅的地库消防和非消防的回路可以在一面柜子里么?上海地区和其他地方有什么不同么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2018-12-13 16:47:06 | 显示全部楼层
消防与非消防荷分别计算取最大值
     
发表于 2018-12-13 16:49:14 | 显示全部楼层
可以,加防火隔板
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:52:41 | 显示全部楼层
但是我看给我的模板很多都是消防和非消防的负荷加在一起算总负荷啊,上海的图纸,就有点迷糊
     
发表于 2018-12-13 17:17:08 | 显示全部楼层
分为消防负荷和平时负荷比较好点吧。
     
发表于 2018-12-13 17:38:35 | 显示全部楼层
要考虑平时负荷尚未切除时,消防负荷已经投入的情况。平时负荷不宜设置的过满~~
     
发表于 2018-12-13 19:50:09 | 显示全部楼层
按〈火规〉,火灾时将不必用的非消防断开,计算時取一种最大可能的Pjs即可
     
发表于 2018-12-13 21:14:09 | 显示全部楼层
民规
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
    当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。
发表于 2018-12-14 09:36:05 | 显示全部楼层
放在一面柜中,小型建筑没有问题,大型建筑今后不会这样了(设置专门的消防负荷母线段)
     
发表于 2018-12-15 10:19:19 | 显示全部楼层
消防负荷按照规范:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.2.1条,应自成系统。不宜与普通负荷共用配电柜。
小工程例外。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则