账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19960|回复: 35

[问题探讨] 充电桩

[复制链接]
     
发表于 2018-12-7 16:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于100%安装条件,怎么理解,是仅仅预留安装位置,还是位置及容量都要预留?去年做过的项目都不是按100%预留容量做,但是看到新出的居民住宅小区电力配置规范:
15.2 新建居民住宅小区配建的停车位应同步建设电动汽车充电设施或预留建设条件。预留的建设条件应包括预留安装位置、预埋电力管线和预留供电容量。
这个意思应该是容量也要100%预留?
同行们都是如何做的?
     
发表于 2018-12-7 22:01:15 | 显示全部楼层
按100%计算容量,予留空间位置即可
     
发表于 2018-12-7 22:06:26 | 显示全部楼层
由住宅变压器供电.就按当前的容量加大級数予留空间
     
发表于 2018-12-7 22:10:52 | 显示全部楼层
在低谷期充电,按10%~16%予留容量
     
发表于 2018-12-7 22:12:25 | 显示全部楼层
参阅T/CECS508-2018
     
发表于 2018-12-7 22:16:13 | 显示全部楼层
你计祘的充电桩容量可能不需要加大无充电桩变压器容量
     
发表于 2018-12-7 22:21:34 | 显示全部楼层
我在〈建筑电气〉2017年12期上写了一篇论文,你可看一下
     
发表于 2018-12-8 08:36:14 | 显示全部楼层
由居民变压器负载,不用单独考虑充电桩容量,按正常设计即可,未来充电桩配电系统具有负荷分配管控系统
     
发表于 2018-12-9 07:12:53 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-12-8 08:36
由居民变压器负载,不用单独考虑充电桩容量,按正常设计即可,未来充电桩配电系统具有负荷分配管控系统

“不用单独考虑充电桩容量”,这话好像有点绝对了。
充电桩配电系统的负荷分配管控系统是能有效提高变压器的利用率,但居民变压器负载是否能完全满足充电桩需求,还是要有计算数据支撑才行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-9 10:22:33 | 显示全部楼层
以负荷率不超85%为原则
     
发表于 2018-12-9 10:26:07 | 显示全部楼层
应计祘充电桩容量,一㳄配建到位,
     
发表于 2018-12-9 10:28:23 | 显示全部楼层
一㳄配建到位,按7kw计算
     
发表于 2018-12-9 10:31:15 | 显示全部楼层
一一次配建到位仅予埋管或桥架予留电缆空间
     
发表于 2018-12-9 10:33:31 | 显示全部楼层
出线柜及充电桩配电箱仅予留安装空间
     
发表于 2018-12-9 10:52:42 | 显示全部楼层
待建设方招投标后配电系统再作调整
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则