账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5680|回复: 8

[问题探讨] 5S跳闸与断路器的匹配问题

[复制链接]
     
发表于 2018-12-6 09:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到一个长路灯线路断路器整定,接地电流较小,路灯按固定设备可5S跳闸
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:00:56 | 显示全部楼层
查断路器C曲线5倍热脱最小2S,但最大可能10S,可以算成5S吗
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:03:49 | 显示全部楼层
规范规定的5S改成10S会不会更好,与常用的C曲线好像更匹配,小电流热稳应该不成问题
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:06:37 | 显示全部楼层
5S与躲电动机启动是啥关系一直未见说明
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:10:34 | 显示全部楼层
越久越有利于启动吗
     
发表于 2018-12-6 15:00:17 | 显示全部楼层
5S是规范要求,最麻烦室外路灯给提这一条:6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

     
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:38:32 | 显示全部楼层
5Ir还得再大1.3倍确是麻烦
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:44:21 | 显示全部楼层
突然想起室外可能还好点,好像要用漏保30MA,Id就好办多了,对于室内长线路无漏保时可能依然是个问题
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:56:17 | 显示全部楼层
有漏保Id省事了,但漏保管不了相零短,最远端的Ik也不大需要灵敏吗,也用5S吗,还是看导线热能撑多久就用多久
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则