计算电流值?还是计算电流的1.1倍?
有人认为应该按照1.1倍,又拿不出依据...
     
发表于 2018-11-26 11:03:25 | 显示全部楼层
我怎么记得是0.95~1.05倍啊~~出处可能是50055
     
 楼主| 发表于 2018-11-26 11:15:39 | 显示全部楼层
看到下面的规定..这个规定算出来要大于1.1
90000.png
发表于 2018-11-26 11:24:41 | 显示全部楼层
配4上面提到:过负荷保护设备(熱继和长延时脱扣器)可靠系数1.1
     
 楼主| 发表于 2018-11-26 17:46:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-26 11:24
配4上面提到:过负荷保护设备(熱继和长延时脱扣器)可靠系数1.1

又提到么?我看配4 和上面的公式是一样的.
     
发表于 2018-11-27 08:54:27 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-11-26 11:15
看到下面的规定..这个规定算出来要大于1.1

过流继电器的整定电流是动作电流,为防止误动作,应引入可靠系数.热过流继电器或脱扣器的整定电流是允许持续通过的电流,故不再乘可靠系数.
     
发表于 2018-11-27 08:58:49 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-11-26 17:46
又提到么?我看配4 和上面的公式是一样的.

配四规定:
一般情况下,热继和过载脱扣器的整定电流应接近但不小于电动机的额定电流.(这个是整定电流).
还规定过负荷保护器件的额定电流不宜小于额定电流的1.1倍.这个是保护元件的额定电流值.
     
发表于 2020-1-6 16:07:11 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-11-27 08:58
配四规定:
一般情况下,热继和过载脱扣器的整定电流应接近但不小于电动机的额定电流.(这个是整定电流).
...

热继是配合保护电动机过载的,14048电动机过载1.05倍时 2小时内不跳闸,如果热继额定电流按照1.1倍整定 是不是造成电机在过载1.05倍情况下,可能2h后才跳闸呢?
     
发表于 2020-1-6 16:24:44 | 显示全部楼层
热过载按旧版50055整定0.95~1.05,一般按额定电流整就是。新版50055的1.2x应该是针对过流继电器的,可能是升版抄错了吧。
     
发表于 2020-1-7 11:07:43 | 显示全部楼层
353388484 发表于 2020-1-6 16:07
热继是配合保护电动机过载的,14048电动机过载1.05倍时 2小时内不跳闸,如果热继额定电流按照1.1倍整定  ...

2.3.7 交流电动机的过载保护应符合下列规定:
1 运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求
限制起动时间的电动机,应装设过载保护。连续运行的电动机宜
装设过载保护,过载保护应动作于断开电源。但断电比过载造成
的损失更大时,应使过载保护动作于信号。
2 短时工作或断续周期工作的电动机可不装设过载保护,当
电动机运行中可能堵转时,应装设电动机堵转的过载保护。
这个是保护原则