账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4479|回复: 8

[问题探讨] 二级负荷供电

[复制链接]
     
发表于 2018-11-15 09:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbb1122 于 2018-11-15 10:04 编辑

哪位大师能给讲讲非消防二级负荷工作原理。
如果系统形式为:低压单母线分段,设母联,二级负荷由任一段母线单回路供电,当一路电源停电时,然后是怎样?
手动还是自动切换?切换时是否切三级负荷?
     
 楼主| 发表于 2018-11-15 09:45:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbb1122 于 2018-11-15 10:17 编辑

如果自动切换,切换后非故障电源母线段承载原有负荷及所有一二级负荷用电,就应该切除三级负荷,如何实现自动切除呢
     
 楼主| 发表于 2018-11-15 09:54:04 | 显示全部楼层
说错了,不是切非,是切三级负荷
发表于 2018-11-15 10:23:51 | 显示全部楼层
自动切换,就可以在三级负荷配电回路开关上加失压脱扣器
     
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:27:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-15 10:23
自动切换,就可以在三级负荷配电回路开关上加失压脱扣器

失压?可是非停电母线并没有停电失压啊?
发表于 2018-11-15 10:31:07 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-11-15 10:27
失压?可是非停电母线并没有停电失压啊?

是的,所以其中一段母线的容量如果是自动切换,就应该考虑到该段母线容量加另一段母线的一、二级负荷
发表于 2018-11-15 10:38:38 | 显示全部楼层
如果那一段母线二级负荷容量太大,就搞手动切换吧
     
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:43:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-15 10:31
是的,所以其中一段母线的容量如果是自动切换,就应该考虑到该段母线容量加另一段母线的一、二级负荷

问题就是,自动切换后,如何自动切除非停电母线的三级负荷?
发表于 2018-11-15 10:50:06 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-11-15 10:43
问题就是,自动切换后,如何自动切除非停电母线的三级负荷?

如果想全切三级负荷,就要靠母联开关的辅助触点,控制三级负荷开关的分励脱扣器来跳闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则