账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20986|回复: 10

[求助] 消防平面图中,声光报警器不宜与安全出口标志灯设置在同一面墙上?

[复制链接]
     
发表于 2018-11-2 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防平面图中,声光报警器不宜与安全出口标志灯设置在同一面墙上~关于这条大家都是如何执行?有的地方有侧墙还罢,想象一下一个厂房。。
微信图片_20181102105952.png
     
发表于 2018-11-2 11:18:19 | 显示全部楼层
没办法,只能错开放,反正是“不宜”
     
发表于 2018-11-2 11:26:01 | 显示全部楼层
实在不行,你还可以吸顶
发表于 2018-11-2 11:26:29 | 显示全部楼层
这种情况,离出口灯稍微远一点就行,不要有干扰
     
发表于 2018-11-3 14:36:38 | 显示全部楼层
光警报闪眼吧实在没有办法就隔远点
     
发表于 2018-11-6 21:18:04 | 显示全部楼层
注册消防工程师的教材上我记得好像是距离1.2m可以
     
发表于 2018-11-7 13:59:35 | 显示全部楼层
规范指的是光报警,声光报警也要遵守此规定吗?
     
发表于 2018-11-7 14:33:38 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-11-7 13:59
规范指的是光报警,声光报警也要遵守此规定吗?

光报警是声光报警的一部分
     
发表于 2018-11-7 17:14:40 | 显示全部楼层
如果实在没有办法避免,可以安装在一个墙上。验收规范有要求:光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
     
发表于 2018-11-7 17:15:48 | 显示全部楼层
shuiyuexin 发表于 2018-11-7 17:14
如果实在没有办法避免,可以安装在一个墙上。验收规范有要求:光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面 ...

验收规范3.8.2
     
 楼主| 发表于 2018-11-12 10:38:01 | 显示全部楼层
shuiyuexin 发表于 2018-11-7 17:14
如果实在没有办法避免,可以安装在一个墙上。验收规范有要求:光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面 ...

学习了 多谢~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则