账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6531|回复: 8

[规范条文] 为什么不按6.7m的保护半径?

[复制链接]
     
发表于 2018-10-23 14:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2018-10-23 14:22 编辑

大地库,梁净高大于600, 8.4X8.4之间没有梁
8.4x8.4=70.56,地面面积小于80,感烟探测器为什么不按6.7m的保护半径
     
发表于 2018-10-23 14:58:30 | 显示全部楼层
我的理解:火规表6.2.2中地面面积是一个房间的面积(有隔墙围住),地下车库属于地面面积大于80平方的空间,当高度小于6米时只能按保护半径5.8考虑。
     
 楼主| 发表于 2018-10-23 15:13:09 | 显示全部楼层
探测器应该是按监测的地面面积来考虑半径,而不是地下车库的地面面积
     
 楼主| 发表于 2018-10-23 15:28:56 | 显示全部楼层
高度小于6m,但是我看到好多人都按5.8的保护半径做的地下车库,是按的车库面积>80平方选的?
     
发表于 2018-10-23 16:17:03 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-10-23 15:28
高度小于6m,但是我看到好多人都按5.8的保护半径做的地下车库,是按的车库面积>80平方选的?

对。按聚拢烟气的效果来考虑,面积不同,效果不同
     
 楼主| 发表于 2018-10-23 17:11:51 | 显示全部楼层
有什么依据吗,聚拢烟气还是第一次看到。监测面积而言,选择的面积是一跨的面积,而不是两跨或是整个车库
发表于 2018-10-24 09:06:23 | 显示全部楼层
面积大,烟气扩散稀释都与面积小不一样
     
发表于 2018-10-24 09:11:24 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-10-23 17:11
有什么依据吗,聚拢烟气还是第一次看到。监测面积而言,选择的面积是一跨的面积,而不是两跨或是整个车库

5#说的是对的,和另一个贴子里大家讨论的前提是一致的。
对于大地下室,烟气由于没有围蔽结构的阻拦,是会跑到其他区域的,烟感的保护面积就小点。如果是一个独立的房间,烟气都在房间内,烟感的保护面积就相对大点。
     
发表于 2018-10-24 09:13:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-24 09:06
面积大,烟气扩散稀释都与面积小不一样

再补充一下,如果没有这些区别,表6.2.2就不需要地面面积这一列了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则