账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8104|回复: 8

[求助] 800KVA一下变压器门窗选择及其它

[复制链接]
     
发表于 2018-10-20 18:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-22 19:23:43 | 显示全部楼层
变电所配电间800KVA一下变压器门窗及扇热风机如何选择布置?
房间多大?一般情况下门前左右各加一个轴流风机就OK了,然后在往其他墙上加装防雨百叶窗就ok了。
KYN系列高压柜下面要做电缆沟吗?
KYN有上进上出,下进下出,上进上出需要在柜体后面单独加背包,目的是把电缆折上去。下进下出一般来说需要做两条沟一个电缆沟,一个二次电缆沟,顾名思义二次电缆沟走控制回路用的,列入:直流屏电源,控制电缆等
GCK侧面电缆沟到GCK底部电缆沟孔洞选多大的?谢谢!
侧面到GCK底部?你想描述的是一列低压柜侧面有一个电缆沟,然后电缆怎么接进低压柜里面?
现在做低压柜一般有公用沟柜后不单独做电缆沟,电缆沟与基础沟公沟,还有基础沟是基础沟,柜后电缆沟是电缆沟独立的,这个开孔是有规格的,一般来说不管你是南方电网来说,还是国网来说,都是有典型设计参考的,这个没法回答。
     
 楼主| 发表于 2018-10-22 20:53:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-23 08:57:04 | 显示全部楼层
基础公沟是什么?
这个只限于低压柜,一般情况下,低压柜后排还有一条电缆沟,电缆先到低压柜后排电缆沟在进入低压柜基础沟然后在接入低压柜里面,有的地方省略了低压柜后排的电机沟电缆直接进入低压柜下端沟里面,这个不用纠结,你身边有典设拿来看一下就全明白了。在《南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》第五部分-室内配电设备安装图。
我画的电缆沟意图是出线供电的,不知道合不合理?我会抽出时间看南网国网图集,我画了个简图假设变电所外边都是电缆沟,KYN采用什么方式进出线比较好?
KYN采用什么进线方式取决与用户需求或条件场地是否能做电缆沟基础,你想做下进下出要把高压室地面整体抬高或是往下挖800mm,有地地方地下室楼板层就那么厚抬高考虑称重,下挖挖不了,所以考虑上进上出,其实两种方式出线都可以,没有必须要上进上出或下进下出的要求。简单描述什么样的出线方式看情景,你有条件想做那种方式出线都可以。至少我做民用配电这么多没遇到过这个问题卡你审图不过的。我是做20kV及以下的配电配网工程
另外有可能根据实际采用如简图方案末端做母联,母联断路器如何选择整定?开关柜有什么要求?变压器出线到低压开关柜这段进线需要注意什么?这样做母联合理吗?多谢!
你想表达的是左边是高压柜,右面是变压器+低压列柜,变压器紧贴着低压柜这种做法没问题,但要注意变压器外壳的防护等级,你的低压柜编号不对AH编号一遍情况下泛指高压柜,这里就算低压吧,变压器至临近柜AH1我就当他为低压开关主进线柜,这段看电流等级考虑是否采用插接母线连接或是电缆连接,因为临近布置一般大容量变压器电流等级很大,用电缆连接施工敷设很有难度(考虑电缆翻折等问题),一般考虑母线连接吧。至于母联那段这么施工没问题,断路器整定需要考虑两个主进线断路器的整点值来弄,2失电,和母联,用1来带2低压列柜,如果2低压列柜发生事故,需要首先跳掉母联开关,而不是把1的主进线开关顶跳掉。母联开关不动作,按照这个思路来配合调整时间就OK了,其联络方式到底是用ATMT配合还是单纯做MT三选二连锁看用户需求、
以上如果有回答错误,欢迎其他朋友指正,互相学习。谢谢
     
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:37:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-25 10:54:28 | 显示全部楼层
  你的电缆沟要连在一起吧,高低压可以共用电缆沟叫公用,要不你高压电缆怎么去你的变压器?最重要1点,进出线配电室的地方在哪里?那个地方开始配电缆沟,贯通起来。还有高压柜后电缆沟,柜前就要留二次电缆沟,一般用来接负控、变压器非电量等二次控制电缆线,一般300mm宽深度200-300mm都有,看你线多不多,或者埋几根50管都行。
  进线KYN28一般采用下进下出比较好,高压柜子少15cm左右。当然你有钱可以用比较小的比如ABB的UG550,那个本身体积就小。选择的地方主要考虑你配电室位置和进线方式,如果地下室或者楼层上,那只能上进较为合理。
门窗要考虑防小动物,窗户一般考虑百叶窗,考虑空气对流,一般也会设置轴流风机,你这配电室是可以考虑设置1-2个空调散热的
     
 楼主| 发表于 2018-10-25 12:26:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-25 20:44:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 popu12 于 2018-10-25 21:01 编辑
欢乐颂 发表于 2018-10-25 12:26
谢谢popu!您指最重要1点进出线配电室的地方在哪里?是指高压电缆分界处吧?这会影响什么?我是小公司。低 ...

我意思比如你左上角是高压电缆进线的口,那你电缆沟就要从左上角开始做起,右下角是低压出线,那你低压柜的电缆沟就要连到右下角。这样电缆沟才能贯通起来。桥架按规范来,电缆截面积不占用整个桥架的40%?有点忘记你可以自己查询下规范,至于室外排管,你可以参考典型设计的,国网南网都行,或者地方的,差别不大。你可以查看下南方电网和国家电网的10kV电缆模块
下载链接.zip (308 Bytes, 下载次数: 5) 提供下载链接,过几天取消
     
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:55:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则