账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2757|回复: 3

[求助] 火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 2018-10-19 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警及消防联动图集上,每个楼层都设置消防接线箱,省标图集也是如此。
但是一些图纸上,只设置了一个消防接线箱。
请问:这两种都可以么?
发表于 2018-10-22 08:53:14 | 显示全部楼层
消防接线箱没有要求每层设置
发表于 2018-10-22 09:08:22 | 显示全部楼层
不过为方便排查,一般是每层设置一个
     
发表于 2018-10-22 11:27:37 | 显示全部楼层
消防接线箱可以几层设置一个,端子数一般由10、20、30,可以根据端子书和回路数决定设置的层数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则