[求助] 电缆线径的选择问题

[复制链接]
发表于 2015-9-18 08:42:21 | 显示全部楼层
末端接地故障电流满足不了,加一剩余电流保护吧
发表于 2015-9-18 09:32:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:02
加剩余电流动作保护,只能解决(L-PE)接地故障,不能解决(L-N)单相短路时保护电器的动作灵敏度问题。

确实是这样,但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流,容易满足要求。
发表于 2015-9-18 09:57:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:45
但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流,容易满足 ...

建筑电气杂志上有一期的计算(实在想不起是哪一期了,我把数据记在笔记本上)。计算结果是接地故障电流大致在1/3到1/4的三相短路电流范围(当然有个计算的基础条件,变压器按1600算的)。
发表于 2015-9-18 10:53:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 10:11
呵呵。

第一,短路点在哪?

非常抱歉,写错了。两相短路写成单相短路
发表于 2015-9-18 10:54:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 10:11
呵呵。

第一,短路点在哪?

不过其计算的为末端,值大小不一,但与三相的比值差得不是太大
发表于 2015-9-18 15:02:48 | 显示全部楼层
零序保护,还得考虑三相不平衡因数
发表于 2015-9-18 15:04:28 | 显示全部楼层
只要没有大电机启动,瞬动倍数5倍可以
发表于 2015-9-18 15:44:16 | 显示全部楼层
热稳定,倒还真是经常有错误选择,如800的变压器,选电缆出线10就不行(一般情况),但很多设计没有注意这个
发表于 2015-9-18 15:50:34 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-9-18 15:48
我这个电缆箱只带了两部电梯,没有大的电动机  一个是10kw 一个是12kw的

那你这个躲过电机启动,没有问题
发表于 2015-9-18 16:36:14 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-9-18 15:55
嗯 5倍可以躲过的 电梯我昨天按7倍的启动电流算的 不知道对不?那我把电缆由50提到95如何,瞬动倍数调到5 ...

以做道路照明的经验来看,应该没啥问题