导线型号怎么确定
像这种从总配电箱出来的导线要怎么确定,是用几根几平方的线呢这不是标的很清楚吗?都是一根5芯线,楼主要问什么? 图上不是都有么?简单的说,就是看前端断路器整定值
复杂的说,没法说~~
低规上面有 taianwx 发表于 2018-9-30 11:32
这不是标的很清楚吗?都是一根5芯线,楼主要问什么?
我想问的是总箱的这个导线怎么选的多的截面,多少根,比如AL-2的这个 依敷设方式、环境温度、回路数量等校正线缆的允许载流量,使其不小于保护开关长延时整定值。再根据线路长度校验电压损失、短路保护灵敏度等是否满足要求。 zhouke 发表于 2018-10-8 11:51
依敷设方式、环境温度、回路数量等校正线缆的允许载流量,使其不小于保护开关长延时整定值。再根据线路长度 ...
这是AL4-2的系统图,饿哦要怎么做呢
renxiaobai 发表于 2018-10-8 13:47
这是AL4-2的系统图,饿哦要怎么做呢
若已设计好,只需按图施工。 zhouke 发表于 2018-10-8 13:58
若已设计好,只需按图施工。
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的
renxiaobai 发表于 2018-10-8 14:02
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的
看《低压配电设计规范》中"电器和导体选择" renxiaobai 发表于 2018-10-8 14:02
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的
简单的说,就是看前端断路器整定值
复杂的说,还是去看规范吧,低压配电设计规范~~要满足的条件比较多~~
1.前端断路器整定值
2.导体载流量
3.电压偏差
4.前端断路器保护灵敏度
5.敷设方式(各种条件)导致的修正
6.敷设距离导致的热稳定
7.还有啥?海拔? renxiaobai 发表于 2018-10-8 14:02
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的
要想真正搞明白还得看书。 renxiaobai 发表于 2018-10-8 11:09
我想问的是总箱的这个导线怎么选的多的截面,多少根,比如AL-2的这个
根据箱子所带负荷的大小确定电流,在考虑环境、敷设方式、根数等多因素修正一下呗 TN-C-S系统