zhouke 发表于 2018-9-27 14:13:56

地面疏散指示标志的间距

JGJ392-2016/5.3.6条文解释中提到,根据GB17945 要求,地面疏散指示标志间距不应大于3.0m。有谁知道这是GB17945的哪一条规定。提前谢谢您的解答。

树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 14:41:06

这一条我也没有看到,估计写错了

树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 14:41:47

我记得好像人防的规范里有距离要求

zhouke 发表于 2018-9-27 17:14:17

树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 14:41
我记得好像人防的规范里有距离要求

人防规范里好像没有地面疏散指示标志间距的规定,只提到疏散指示标志间距<15m。

树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 17:16:28

zhouke 发表于 2018-9-27 17:14
人防规范里好像没有地面疏散指示标志间距的规定,只提到疏散指示标志间距

人防防火规范

zhouke 发表于 2018-9-27 17:29:21

树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 17:16
人防防火规范

我翻了一天规范,没想到在人防防火规范里。不知此规定能否用于商业建筑。

cn39 发表于 2018-9-27 17:51:48

规范总则中有适用范围,应该按照要求去做。

x01oct 发表于 2018-9-27 19:38:54

zhouke 发表于 2018-9-27 17:29
我翻了一天规范,没想到在人防防火规范里。不知此规定能否用于商业建筑。
当然不适用。
但是口头解释的时候可以作为参考....{:1_428:}

有些地方标准里面会写,有些是≤2m,有些是≤1m,但是GB和JGJ中我暂时没有找到类似的说法

树欲静而风不止 发表于 2018-9-28 08:37:01

zhouke 发表于 2018-9-27 17:29
我翻了一天规范,没想到在人防防火规范里。不知此规定能否用于商业建筑。

不适用,只是参考一下。。。

chipy 发表于 2018-9-28 08:54:02

国标好像没看到过..各个地方的标准有,有的3米 有的5米..

树欲静而风不止 发表于 2018-9-28 08:59:31

正在修订的民规,提出距离不得大于5米

zhouke 发表于 2018-9-28 11:13:29

知道了。多谢各位费心。

Forener2333 发表于 2020-6-29 12:03:23

我今天突然看到这个想找找以前这个出处在哪,结果把GB17945翻了个遍愣是没找到,百度了下,终于是破案了,以前还真没有说这个,不过现在新规GB 51309-2018里面到是有明确是不超过3米了,这下不纠结了{:1_420:}
页: [1]
查看完整版本: 地面疏散指示标志的间距